横河電機 CS3000 R3 システムの設置

2017-06-27View Original

Thread Content

横河電機 CS3000 システム R3 バージョンでは、エンジニアリング ステーションをお客様のコンピュータにインストールします。コンピュータは XP SP3 システムです。キーコードがインストールされています。インストールプロセス中にエラーは表示されません。インストールが完了したら、システム ビューに入って設定用のプロジェクトを開くことができますが、HIS には入ることができません。 HISを起動するとIllgeal Eが表示されます。*システムを再インストールした後も、コード、Illgeal E が表示されます。*tコード。フロッピーディスクがないため、仮想フロッピードライブを使用してKEYCODEをインストールします。どうすればいいですか?
Reply #22017-06-27
インストールパッケージはありますか?私に送ってもらえますか?576100527@qq.com
Reply #32017-06-30
同様の状況に遭遇したことがありますか?
Reply #42017-06-30
送信済み。 HIS ステーションを起動できません。インストール後は通信可能です。
Reply #52017-06-30
インストールパッケージを要求する 150855940@qq.com
Reply #62017-06-30
どのバージョンを指定しますか?通常、これはオペレーティング システムが原因です。
Reply #72017-07-02
このプロンプトは、ネットワーク カードが正常にインストールされていないことを示すものであるはずです。
Reply #82017-07-04
まず、仮想フロッピー ディスクを使用する必要はありません。 R3.08 より前のバージョンの場合は、U ディスクの P ドライブ文字を A に変更するだけです。インストール プロセス中に自動的に認識されます。 R3.09以降のバージョンでは、パスを直接指定できます。 次に、後で便利になるように、仮想マシンにインストールすることをお勧めします。 最後に、この問題が発生した場合は、インストール プロセス中にウイルス対策ソフトウェア、ファイアウォールなどをオフにする必要があります。オペレーティング システムでは、Deepin、Luobojiayuan など、インターネットからダウンロードした最適化されたバージョンの XP を使用しないことをお勧めします。このエラーが発生した場合、通常は再インストールに対処します。システムをインストールした後、ソフトウェアをインストールする前に、最初に XP の純粋なバージョンを GHOST することをお勧めします。復元が高速になるためです。
Reply #92017-07-07
こんにちは。この問題は横河ネットワークカードがインストールされていないことに関係していますか? 次に、元のコンピュータの his164C ディスクを別のコンピュータに GHOST し、横河ネットワーク カードをインストールしましたが、依然として HIS を起動できません。この問題は認証、オペレーティング システム、またはネットワーク カードに関連していますか?他にどのような要因が関係しているのでしょうか? コンピューターを数回再インストールしましたが、それでも解決策が見つかりません。 ご都合がよければ、WeChat メッセージを残していただけますか?私は18853693551です
Reply #102017-07-08
横河ネットワークカードをインストールすると、HIS を起動できるようになります (私はデスクトップにインストールしました)。ダウンロード プロジェクトは成功しましたが、HIS はフローチャートを表示せず、警告しました。:his0164 とは異なるプロジェクト cuihua データベース

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.