Thread Content
横河電機 CS3000 システム R3 バージョンでは、エンジニアリング ステーションをお客様のコンピュータにインストールします。コンピュータは XP SP3 システムです。キーコードがインストールされています。インストールプロセス中にエラーは表示されません。インストールが完了したら、システム ビューに入って設定用のプロジェクトを開くことができますが、HIS には入ることができません。 HISを起動するとIllgeal Eが表示されます。*システムを再インストールした後も、コード、Illgeal E が表示されます。*tコード。フロッピーディスクがないため、仮想フロッピードライブを使用してKEYCODEをインストールします。どうすればいいですか?
インストールパッケージはありますか?私に送ってもらえますか?576100527@qq.com
送信済み。 HIS ステーションを起動できません。インストール後は通信可能です。
インストールパッケージを要求する 150855940@qq.com
どのバージョンを指定しますか?通常、これはオペレーティング システムが原因です。
このプロンプトは、ネットワーク カードが正常にインストールされていないことを示すものであるはずです。
まず、仮想フロッピー ディスクを使用する必要はありません。 R3.08 より前のバージョンの場合は、U ディスクの P ドライブ文字を A に変更するだけです。インストール プロセス中に自動的に認識されます。 R3.09以降のバージョンでは、パスを直接指定できます。 次に、後で便利になるように、仮想マシンにインストールすることをお勧めします。 最後に、この問題が発生した場合は、インストール プロセス中にウイルス対策ソフトウェア、ファイアウォールなどをオフにする必要があります。オペレーティング システムでは、Deepin、Luobojiayuan など、インターネットからダウンロードした最適化されたバージョンの XP を使用しないことをお勧めします。このエラーが発生した場合、通常は再インストールに対処します。システムをインストールした後、ソフトウェアをインストールする前に、最初に XP の純粋なバージョンを GHOST することをお勧めします。復元が高速になるためです。
こんにちは。この問題は横河ネットワークカードがインストールされていないことに関係していますか? 次に、元のコンピュータの his164C ディスクを別のコンピュータに GHOST し、横河ネットワーク カードをインストールしましたが、依然として HIS を起動できません。この問題は認証、オペレーティング システム、またはネットワーク カードに関連していますか?他にどのような要因が関係しているのでしょうか? コンピューターを数回再インストールしましたが、それでも解決策が見つかりません。 ご都合がよければ、WeChat メッセージを残していただけますか?私は18853693551です
横河ネットワークカードをインストールすると、HIS を起動できるようになります (私はデスクトップにインストールしました)。ダウンロード プロジェクトは成功しましたが、HIS はフローチャートを表示せず、警告しました。:his0164 とは異なるプロジェクト cuihua データベース