DCSデータの異常変動

2017-06-27View Original

Thread Content

一昨日、浙江中控のECS100-DCSにおいてカスタム制御回路に異常が発生したが、その原因は不明である。1、異常が発生した4つのアドレスはすべてAIカードの最初の4つのチャネルに集中していた。2、トレンドを見ると、まずMV値が変化し、その後でPV値が変化する形だった。3、関連する回路のAO出力は、異なるラック内の別々のAOカードに分散していた。4、MV値の変動幅は約5Sで、三角形の形状は逆三角形のものもあれば正三角形のものもあった。 5、初出で、時間も短い。 誰か分析を手伝ってくれない?
Reply #22017-06-28
この現象については、自分で実際の状況を分析して原因を探る必要があります。私のところでも以前、同様の事例がありました。電気部門で一時的なケーブルを使って酸素ポンプのモーターをテストしていた際、その一時的なケーブルがブリッジケースに近すぎていたため、モーターを起動したときに運転中の膨張機のAIカードの測定値に変動が生じ、停止事故を起こしそうになりました。現在、私たちは電気部門に対し、同様の事態が再発しないよう、モーターを点検工場に持ち戻して処理するよう要請しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.