バルブポジショナーにはHARTプロトコルが搭載されていませんが、他のプロトコルはありますか?また、どんなプロトコルも搭載されておらず4-20mA信号のみが出力される場合、何か影響はありますか?HARTが搭載されている場合とはどのような違いがありますか?
Reply #22017-06-27
HAETプロトコルがないものでも正常に使用でき、HARTは単なる追加信号であり、この接続を利用してハンドヘルドユニットでプロセスパラメータや診断情報などを確認し、自分で設定を変更できます。横河川仪にはBRAIN TMというものもあります
Reply #32017-06-28
HARTプロトコル非対応のポジショナーは、通常ポジショナーにボタンがあり、そのボタンを使ってポジショナーの調整や診断を行うことができる
Reply #42017-07-07
位置決め装置のタイプ:従来の空気圧式アナログ位置決め装置、スマートデジタル(HARTまたはFFバス、PFプロトコルなど)位置決め装置。
Reply #52017-07-08
どんなプロトコルも使用しなければ、4-20MA信号は全く影響を受けません。HARTは通信や調整、診断を容易にするためだけのものです。
Reply #62017-07-08
HARTは手動で通信を開始した時にのみ意味がある
Reply #72017-07-08
HARTプロトコル非対応のバルブポジショナーは、DCSを通じてのみ設定や回路調整が可能で、現場でのメンテナンスが不便です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.