エーアイ・オーのDCSのモジュール接点の問題について相談です

2017-06-28View Original

Thread Content

会社で新しく購入した電磁式流量計ですが、フィードバック信号をFM148Cの対応する接点に接続すると、DCS上では流量が表示されません。しかし現場の計器では流量が表示されます。モジュールの接点でマルチメーターで測定したところ、入力電流信号は38mAでした。これはどういうわけでしょうか
Reply #22017-06-28
DCS端子盤に配電が付いていますか?電流信号配電機能の解除
Reply #32017-06-28
配線を外して、電磁流量計の電流信号出力端子で電流を測ってみるのはどうでしょうか。もしかして、4-20mA出力線がアクティブなために、流量計の通信モジュールが壊れてしまったのでしょうか
Reply #42017-06-28
あなたの電磁流量計は4線式の計器であるはずで、ロックウェルの接続端子はパッシブタイプを選ぶべきです。38MAはアクティブセグメントに接続されているはずです。
Reply #52017-06-29
4線式の場合、リコーのセーフガードは89に接続し、カードは14であるべきです
Reply #62017-06-30
電磁流量計を通すと、出力は8.5mAの電流になります。信号線をモジュールの端子に接続すると30数mAの電流になり、外すと8.5mAに戻ります。問題は間違いなくモジュールかベースにあるのですが、いくつかモジュールを交換しても結果は同じでした。この流量計は2線式の出力です。わからなくなった
Reply #72017-06-30
電磁流量計の4-20MA出力電流が、結果として38MAになってしまいました。電流が大きくなった原因は二つしかありません。電圧が高くなったか、抵抗が小さくなったかです。ここではおそらく電圧が高くなったのでしょう。お使いの電磁流量計がアクティブ出力タイプで、カードも同様の場合、接続すると電圧が24Vを超えてしまいます。電圧を測定してみることをお勧めします。間違いなく24Vを超えているはずです。その場合はパッシブタイプのカードに接続すべきです。もしエム・ウェーブのDCSを使用している場合は、セーフガードの入力端子を交換する必要があります。測定してみてください。そちらは電圧が供給されない接続方法ですので、試してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.