自流配管に電動調節弁を取り付けることは可能か

2017-06-28View Original

Thread Content

現在、自然流下式の配管に電動調節バルブを設置する設計を準備しており、この配管の全高低差は4mである。これは前段の装置における液面レベルを調整し、それによって配管の開度、すなわち流量を制御するためのものである。以前、空気式調節弁を使っていたときは圧力差が重要でしたが、電動調節弁では圧力差が必要なのかどうかわかりません皆様のご指導をお願いいたします。
Reply #22017-07-03
みんな、意見をくれないかな、ガエル!!
Reply #32017-07-03
電動バルブの調整精度は良くなく、バルブには圧力差を考慮する必要があり、電動バルブも同様です。一つにはアクチュエータのトルクを考慮し、もう一つにはバルブ本体の流路を考慮する必要があります。多くの空気圧バルブは、高い圧力差がある場合でもバルブコアの機構を調整することで対応できます。こちらは高さ差が4メートルしかなく、この程度の圧力差は大したものではありません。1キログラムにも満たないですよ
Reply #42017-07-03
必要は確かにあるが、この自然流下式の配管は……まあ、圧力差はほとんどないも同然だから、比較的低い値で問題ない。バルブ後に圧力がないため、バルブ前の圧力のみを計算すればよい。したがって、4mの高さ差によって生じる圧力こそが圧力差です。つまり、最大圧力差は39KPaです
Reply #52017-07-04
圧力差が小さすぎるため、このような小さな圧力差の下でその電動調節弁が本当に適しているかどうか尋ねたいのです。後でその弁では調節効果が得られず無駄になってしまわないように

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.