図中の切替バルブの空気路について助けてください

2017-06-29View Original

Thread Content

最近、装置の切替バルブの空気路に悩まされている。図の切替バルブの空気路について相談です。 2枚目の図には、メーカーと型番が記載されています:rotex-53402-16-4R
Reply #22017-06-29
図だけでは理解しにくいが、現場で実際の各部品同士の接続を描き出し、さらに各部品の動作原理や工程上の要件を把握すれば、難しくはない。
Reply #32018-01-13
このバルブはMAGWENのバルブですか?
Reply #42018-01-16
ガス供給ラインから計装用空気が供給され、フィルターと減圧弁を経て電磁弁へと送られ、2/5通切替式のROTEX空気制御バルブを制御する;もう一方は逆止弁を通り、1、計装用空気タンクに接続;2、減圧制御バルブのエア供給源;3、電磁弁の後側に接続し、手動テストや緊急時に使用する;バルブは空気駆動の両作用スイッチバルブでなければならず、停電時の故障位置は空気制御バルブによって判断される;失気位置は、電磁弁の前にある小さな空気制御バルブによって、ROTEX空気制御バルブに制御用空気源があるかどうかが決定され、その故障位置が特定されます。 バルブの配管図を見つけられれば、分析しやすくなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.