一体型差圧流量計の平方根処理は、現場で行う方が良いのか、それともDCSで行う方が良いのか?何か違いはありますか?流量計メーカーが算出したデータが正確かどうかを見分けるには?
Reply #22017-06-29
どうでもいい、工場全体で統一すればいいんだ。現場で測定すれば、電流や回路を調べるのが簡単で、電流は流量と線形的に対応します。
Reply #32017-06-30
私たちは通常、DCS内で平方根を取ります。これによりトランスミッタの検証が容易になり、差圧を測定するものと流量を測定するものを区別する必要もありません。
Reply #42017-06-30
どちらの場所で平方根を取っても構いませんが、基準を統一し、DCSで行うよう定め、現場では行わない方が良いでしょう
Reply #52017-06-30
現場で計算しないと、現場の値とDCSの値が一致しません。流量計が正確かどうかを確認したい場合は、設置して調整した後に計測してみるとより良いでしょう。
Reply #62017-06-30
一般的にはDCS上で平方根演算を行うことで、重複した平方根演算を避け、データの正確性やトランスミッタの設定範囲、DCSの測定範囲などを確認し、それらがデータシートと一致しているかをチェックします
Reply #72017-06-30
平方根または線形の測定範囲の選択は、以下の規定に従うものとする。1)差圧式流量計を用いてガスや蒸気の流量を測定する場合、差圧流量変換器は平方根型の測定範囲を選ぶべきであり、平方根演算および温度・圧力補正は制御システムまたは流量計算機内で行うべきである。2)差圧式流量計を用いて液体の流量を測定する場合、差圧流量変換器は線形型の測定範囲を選ぶべきであり、平方根演算は変換器内で行い、温度や圧力の補正は不要である; 3)特殊な用途で差圧式流量計を使用する場合、差圧流量計のトランスミッターには平方根レンジを選択し、制御システム内で平方根演算および温度・圧力補正を行う。SH3005-2016を参照
Reply #82017-07-01
位置を統一して平方根を取るだけで、計算式が異なるだけです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.