アセチレン可燃性ガス検知器の設置高さについて相談します

2017-06-30View Original

Thread Content

最近、アセチレンステーションの設計を行っている際に、大きな論争がある問題に直面しました。アセチレンという可燃性ガスの検知器の設置高さは、空気より軽いものとして設計するべきか、それとも空気より重いものとして設計するべきか、というものです。基本的に、経験豊富な設計者たちは、アセチレンは空気より軽い可燃性ガスであるため、それに合わせて設計すべきだと直接私に伝えてくれました。また、すべてのアセチレン施設でも、探知器は放出源の上方に設置されています。 しかし、下方に設置すべきだと考える人もいる。その根拠は、「爆発性環境における電気設備の設計規範」GB50058-2014の第3.3.1条の解釈にあり、一酸化炭素、エチレン、メタノール、アセチレンなど、0.8~1.2の範囲のガスや蒸気は、工学設計上では空気より比重が重い物質と見なされており、特にアセチレンについては空気より比重が重い物質であると明記されている。「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」GB50493-2009の6.1.1条の解説によると、相対ガス密度が0.97kg/m3(標準状態)を超える場合、空気よりも重いとみなされる。前の付録Aから、アセチレン蒸気の密度は1.16kg/m3であり、空気よりも重いとして考えるべきである。 そこで私はとても迷ってしまい、どちらの方法を選べばいいのかわからず、長い間悩んでいました。皆さんにお力を貸していただければ幸いです。心より感謝します!
Reply #22017-07-01
空気より軽く、設置高さは0.5m~2m;空気より重い場合の設置高さは:0.3m--0.6m;もし空気より重いか軽いか判断できない場合は、その中間値である0.5m~0.6mを選んでください。
Reply #32017-07-02
えっと、まずはご返答いただきありがとうございます。現在、空気より軽いか重いかで設定するか判断がつかないのですが、規格上、軽い・重いの基準が少し曖昧なため、相対密度0.8を基準にして空気より軽いか重いかを決めるべきなのかわかりません。また、ご指摘の交差部分ですが、空気より軽い場合は放出源から0.5m~2m上、空気より重い場合は床面から0.3m~0.6m上となりますが、どうやら交差する部分はないようですね?
Reply #42017-07-02
デザインをする人が、規格に厳密に従ったら何か問題ありますか?君の壊れた時計は全部、テープで鼻に貼ってるのか?
Reply #52017-07-28
アセチレンは空気より重いと考えられているため、地面または床面から0.3~0.6mの高さに設置する必要があります。あなたが言及した規格条文の解説にもすでに明記されています。また、資料によると、空気と比重がほぼ同じガスが放出源から放出されると、形成される雲状のものはたいてい床面の下方向に移動すると説明されています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.