液面流量のシリアル制御に関する問題

2017-07-01View Original

Thread Content

中間タンクの液面制御では、一般的に液面と供給流量を用いたステップ制御が行われますが、原料の流量を用いてステップ制御を行っている例はないでしょうか。この中間タンクの先は間欠式反応器です。どなたかご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします
Reply #22017-07-01
間違っていました。一般的には排出制御と関連しており、次の装置が間歇式反応器なので、ステップレス制御を適用できるかどうかです
Reply #32017-07-01
液位を1つのループで制御すれば要件を満たせる場合は、単一の液位制御で十分です。制御精度が高く求められる場合は、液位と流量を組み合わせたシリアル制御を採用し、単一ループに比べて制御性能は向上しますが、コストもより高くなります。
Reply #42017-07-01
給料流量と来料は同じことではないのですか?
Reply #52017-07-01
給料と液面のカスケード制御によって中間タンクの液面を安定させ、それにより反応釜への流量の安定を確保する。もし排出量を用いてカスケード制御を行うと、排出流量に必ず変動が生じ、反応釜に影響を及ぼし、安全性を損なうことになる。
Reply #62017-07-02
フローチャート上の制御設計は正しい。投稿者は「出料制御方式に変更しようということですか?」と言いたいのでしょうか?タイムプログラムで制御することはできますが、それではあまりにも不正確で信頼性に欠けます。
Reply #72017-07-02
入力流量とのステップ制御を行った場合、液面の変動はどうなるのでしょうか?瓶が空になったらどうしよう?
Reply #82017-07-05
ありがとうございます。ここの制御には何か問題があるようで、1つのコントローラーが2つの給料弁を制御しており、分割制御でも単純なカスケード制御でもありません。:P
Reply #92017-07-05
まず、この2つの供給流量の関係を決定してください:選択、合計、比率?この二つの関係を明らかにして初めて、後続の制御方式を実施できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.