遠心分離機の第二段防サージバルブ室から信号が来ず、自動的にサージしているのか?先生方にご指導いただきたい理由

2017-07-01View Original

Thread Content

信号出力が安定しており、ポジショナーも正常で、バルブに詰まりはなく、漏れもありません。自動運転に切り替えた後に自己喘鳴が発生するのはなぜでしょうか?皆さん、原因を分析していただけませんか
Reply #22017-07-10
あなたのバルブはどのようなアクチュエータですか?
Reply #32017-08-05
工程担当者に連絡して手動操作に切り替えても、調整弁には依然として振動が見られる。その場合はポジショナーを交換して使用後の効果を確認してみることができる。それでも同様の振動問題が続く場合は、セーフガードの出力信号に間欠的な不安定さがある可能性が考えられるため、セーフガードを交換することになる。セーフガードに問題がある可能性が高い。私も温度セーフガード(P+F)で同じ問題に遭遇したことがあります。DCSの温度表示が変動していました(間欠的で、特別なパターンはありませんでした)。現場の熱抵抗や配線を確認しましたが問題はなく、最終的にセーフガードを交換することで問題は解決しました。オーナーさん、セーフガードを交換してみてはいかがですか!
Reply #42017-08-05
遠心分離機の入口流量と回転速度は一般的にステップ制御され、CCSのアンチサージコントローラが出力信号を調整してアンチサージバルブを制御する。自動運転にした後に喘振が発生するのであれば、まずそのシステムを手動で運転してみるべきです。それでも喘振が続く場合は、喘振防止コントローラの設定が適切かどうかを確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.