DCSからインバータへの信号が同時に変動

2017-07-03View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。最近奇妙な問題に直面してしまい、皆さんの助けを借りて分析してもらえませんか。 2つの独立したAOを、現場にある2か所の異なる場所にあるインバーターに出力する。故障の症状は、間欠的に(1〜2週間おきに)2台のインバーターの電流が上昇し、同時にモーターの出口圧力が低下することです。DCSカード、端子板、インバーターはすべて交換しました。故障は解決できませんでした。 信号線のシールド接地抵抗はすべて正常です。ケーブルを交換していない以外です。 まずは皆さん、ありがとうございます!解決策はありますか?
Reply #22017-07-04
一時的なケーブルを繋いで試せばわかる
Reply #32017-07-04
一時的なケーブルを接続して試してみて、それでもダメなら設定をやり直してみてください。それでもダメな場合は、他に干渉がないか確認するしかありません。変更するときに電流も変化しているでしょうか?大きな干渉源があるのではないか。
Reply #42017-07-04
このDCSからインバーターの間に信号絶縁器はありますか?
Reply #52017-07-04
2つ増やして試してみるつもりです。効果があるかどうかわからないなあ。
Reply #62017-07-04
重要なのは、2つの独立した回路と2台の独立したインバーターです。 同時に現れると、変だなって思うよね。
Reply #72017-07-04
投稿者、これは干渉問題です!カードやケーブルの検査に問題がなければ(まず設計および取り付け規格を満たしていること)、信号間の結合干渉の問題を考慮する必要があります。また、インバータは交流-直流-交流の変換装置であるため、理論上はインバータの高周波電圧による干渉が生じる可能性があります。したがって、以下のように提案します:1、DCSシステムとインバータの間に絶縁を追加する(アナログ信号には安全絶縁ゲートを、デジタル信号には絶縁リレーを設置する);2、制御回路のPIDパラメータを適切に差別調整し、結合現象が発生するのを防ぐ。
Reply #82017-07-05
ありがとうございます。信号絶縁器の取り付けを準備します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.