システムの電源を切って再起動した後、いくつかの工程のアラーム値が変わってしまいました。元に戻すことは可能でしょうか?2:また、電磁弁の中央制御表示と現場の状態が一致しない(中央制御ではオフだが現場ではオン)場合は、どう対処すればよいですか?
Reply #22017-07-04
1. 電源を切って再起動すると、工程のアラーム値が変わってしまいます。画面上で一時的に修正しても、電源を切ると元に戻ってしまいます。プログラム内で修正したうえでCPUに書き込む必要があります。そうすれば失われることはありません。一時的な変更はWICC上で行ってもよいが、電源を切ると元の値に戻ってしまう。 2、電磁弁にはフィードバックがない。バルブのフィードバックを見てみると、画面上の状態が電磁弁である場合は電磁弁の指令を取得すべきであり、電磁弁は開いているはずなのに、バルブの表示は閉じている。今回のこのバルブはFOバルブで、あなたの説明は不明確だ。
Reply #32017-07-04
1.修正することは可能です。専門家に相談してください。2.おそらく配線が逆になっているのでしょう。他のバルブの動作も逆になっていますか?
Reply #42017-07-04
1、各種アラーム値をダウンロードする必要があります。Setp7で直接調整する場合はアップロードが必要で、最終的な再起動時の一致性を保つ必要があります。2つ目の問題は、おそらくうまく伝えられていないのでしょう。一致しない場合は、実際の現場の状態が正しいか、中央制御装置の表示が正しいかを確認し、それに基づいて修正すればOKです。
Reply #52017-07-04
1、downloadとuploadを活用しましょう。通常、setp7でデバッグする際には、最終的な設定パラメータを上位機にuploadする必要があります。そうすれば再起動しても値が一致し、プログラムをダウンロードしてもデバッグ用のパラメータが失われることはありません。2つ目の問題は、実際の状態を調べて、正しい表示に変更すればよいです。
Reply #62017-07-04
パラメータはタッチスクリーンで修正できます。電磁弁について、あなたが逆だと言ったのはフィードバックのことでしょうか?もしバルブのフィードバックが逆だった場合は、現場で直接配線を調整すればよいです。もし電磁弁の指令が逆だということなら(これはあまり考えにくいですが)、Step7でDOにNOT演算をかければよいでしょう。正しいかどうかわかりませんが、参考までに
Reply #72017-07-05
PCS7のプログラムをダウンロードする場合、「パラメータリードバック」というオプションがあります。これにチェックを入れると、PIDパラメータやアラーム値が保存されます。通常のメンテナンスでは、定期的にプログラムのバックアップを行うべきです。ダウンロードに失敗しても以前のプログラムを見つけられるので、イライラすることはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.