Thread Content
助けを求める:過去の経験からDN25蒸気管を選択しましたが、少し小さいためDN40蒸気管に変更し、対応する調整弁を選定しました。したがって、理論量に基づいて蒸気流量を計算する具体的な方法は次のようになります。:Q=0.02*0.02*3.14*16*3600*4 は約 270KG/h に相当します (1MPA 未満の蒸気の流量が 15 ~ 20m/s の場合、私は 16 を選択し、対応する密度は約 4kg/m3 です)。つまり、通常の蒸気量は 200KG/H、最大量は 270kg/h であると述べました。質問1:パイプラインに基づいて蒸気流量アルゴリズムの通常値と最大値を計算し、調整弁メーカーに提供するだけで正しいでしょうか? そしたらメーカーさんが写真をくれました。バルブのパイプフランジ界面の直径はDN40、バルブシートはDN25です。質問2:バルブシート DN25 の流量は非常に速い (>20m/s またはそれ以上) ため、必要な流量を満たすことができますか? 質問 3:バルブシートの直径は一般に、計算された対応するパイプの直径よりも小さいですか? 質問4:パイプに合わせてバルブシートの直径を簡単に計算するにはどうすればよいですか?
調整弁の前後の圧力と温度は何度ですか?バルブメーカーが計算して小径化すれば基本的には問題ありません。これについては心配しないでください。バルブが縮まないと開口部が小さくなり、バルブの破損にもつながります。
バルブシートの直径は、前述のプロセスパラメータに基づいて計算され、通常はパイプの直径と同じかそれより小さくなります。記載されているプロセスパラメータが正しい限り、計算結果に問題はありません。
縮まないバルブの開きが小さくなります。バルブの損傷を理解する方法を教えてください。
弁座径が大きいため、一定流量では開度を小さくする必要があります。開口部が小さい場合、バルブ内部部品の浸食は比較的大きくなります。
バルブシートの流量がパイプの流量よりもはるかに大きいですか?
バルブを絞れば確実にバルブの流量は増加し、口径も大きくなります。
バルブを絞れば確実にバルブの流量は増加し、口径も大きくなります。
絞ると確実に流量が増え、径も大きくなります。これは避けられないことです。
次に、パイプラインに基づいて流量を増やします。この計算は問題ないはずですよね?つまり、このパイプラインの循環量は大体これくらい?
最大流量、最大差圧、安定性、密度の計算に基づいて、バルブの前のおおよその圧力とバルブの後ろの圧力を確認するお手伝いをします。
最大流量、最大差圧、安定性、密度の計算に基づいて、バルブの前のおおよその圧力とバルブの後ろの圧力を確認するお手伝いをします。
家主には理解すべきことがいくつかあります: 1. バルブの選択は、中程度の動作条件のプロセス パラメータに依存します。これは、パイプの直径とある程度の関係がありますが、重要ではありません。 2. バルブのフランジ径はパイプより大きくても小さくても構いません。 3. 小さな開度で使用するとフラッシングが大きくなるという記述は無視してください。バルブの制御精度は、さまざまな流量での制御精度を重視する必要があり、バルブであっても、小、中、大などのさまざまな開度で良好に動作し、長寿命である必要があります。実際の作動開度が不明瞭な場合があります。 4. バルブの品質はメーカー、構造、材質等により異なります。