皆さんも私と同じように、日々の仕事で様々な「奇妙な出来事」に遭遇することが多いのではないでしょうか。中にはどうしても理解できないものもあれば、よく考えた末に理解できるものもあります。皆さん、こんな奇妙な出来事を投稿して、一緒に話し合いましょう。
同じ都市、同じ空の下。川を隔てて、一方は晴れ渡り、もう一方は土砂降り。 このような異象はどう解釈すべきか、どうか大師にご教示を賜りたく存じます。
ある時、キャビネット内に設置されていた配電装置には、2線式のレーダー式液面計が接続されており、配電装置からPLCへ出力される4–20mAの信号値は約18mAで、実際の液面よりも高くなっていました。現場検査の結果、液面計の電源は18.6Vで、出力は10mAの複数ポイントであった。校線の検査により、現場で開路した際の配電器側での抵抗値は1Kオーム以上であった。ケーブルの芯線を交換すると正常になった。
ある時、当直中に電磁流量計の測定値がずっと変動していた。現場に行って確認したが、何も異常はなかった。次にアース線をチェックしたが、それも正常だった。そこで隣にある別の信号線と入れ替えてみると、また正常に戻った。元に戻すと、もう変動しなくなった。今でも、なぜそうなったのかは分からない
もともとは制御に関する内容だったが、公表後に満足のいく回答はなかった。今日はインジケーターラインで運を試してみる:一昨日、浙江中控のECS100-DCSのカスタム制御ループに異常が発生したが、原因は不明だ。1、異常が発生した4つのアドレスはすべてAIカードの最初の4つのチャネルに集中していた。2、トレンドを見ると、まずMV値が変化し、その後でPV値が変化する。3、関連するループのAO出力は、異なるラック内の別々のAOカードに分散している。4、MVの異常は5秒程度続き、三角形が逆向きのものもあれば、正三角形のものもあった。 5、初出で、時間も短い。 誰か分析を手伝ってくれませんか?
つまり、時々何かを探してもどうしても見つからないんだけど、しばらくしてからまた探すと出てくるのよ!なんて奇妙なんだ!
4つのAIに異常はないと言える。なぜなら、PV値に変動はなく、MV値にのみ変動があったからだ。PV値はMVの変動に応じて適切に反応する。
つまり、ケーブルの内部で接続があるか、または破損によって銅線がシールドと接触しているか、あるいは銅線が接地されている状況を指すのですか?
アース線の接地抵抗値は測定しましたか?干渉が原因だと思う
思いつかない。運営者はこの質問に対して、拡大した2分間分の詳細なトレンドグラフを出すべきだ。1秒ごとのトレンドを分析する形でね。正直言って、こんな質問には今まで遭遇したことがない
運営さん、この画質はひどすぎますよ。全然見えません
最大まで拡大しました。テキスト説明:1、4の通常制御回路において、PV、SV、AMに変動がない状況でMVに変動が生じた場合(現在値から最大または最小へ変動)、そのMVの変動によってPVが振動し、その後人が手動操作に切り替える。
史上、こんな事例が一度だけありました。国産のあるpH計で、出力側の4~20mAを単独で測定すると正常で、DCS入力側の4~20mAを単独で測定しても正常でしたが、両者を接続すると電流に偏差が生じたのです。最後に、出力範囲を変更する方法があります。
それはもう明らかですが、現在の制御システムには記録間隔が1秒という問題があります。そのため、その間に信号に変化があっても記録されません。こちらでも同様の問題が発生したことがあり、おそらく記録間隔内の変化量が記録されていないのだと思われます
こちらのMOXA NPORT 5630シリアルサーバーのある回線が、よく雷によって壊れてしまいます。変なことに、他の4つの回線は一度も雷の被害を受けたことがありません。回路図は以下の通りです
1、ある一つではなく、全体だ。 2、マルチメータの電流計測モードの内部抵抗はDCSチャネルの抵抗よりもはるかに小さく、電流が正常に流れる。
奇妙なことは山ほどあるが、結局はすべて自分の問題だった。
はい、2本のコア線間の絶縁が悪く、漏電があるようです。24Vが計器側に引き下げられ、配電装置が受け取る電流信号は計器の出力よりも大きくなっています。これは計器の出力と線間の漏電電流の合計です。
誘導電流、つまり仮想電流が存在するのでしょうか。入れ替えるときにその仮想電流が放出されて、それで正常になるのですか