GE SISシステム、原因不明の停止

2017-07-06View Original

Thread Content

この投稿は最終的にmattbackによって2017年7月6日08:52に編集されました。大規模な連鎖反応のトリガー条件はすべて発動せず、初回警報記録もありません。SISシステムが自動的に停止してしまったのは、どういうわけでしょうか?意味もなく車から飛び降りた。毎回、大型連動バルブの動作順序が少しずつ違うんです!皆様のご指導に感謝します。大手チェーンのトリガー条件はすべてアナログ値で、前年までは順調だったのに、最近になって突然このような状況が発生している
Reply #22017-07-06
その質問はあまりにも漠然としていて、答えられる人はいないでしょう。問題を具体的に詳しく説明していただければ、皆で分析することができます。
Reply #32017-07-06
確かに条件が満たされて初めて連鎖するはずです。アナログ値でトリガーされる場合は、一時的に信号に問題が生じる可能性がありますので、配線や現場の計器を確認してください。また、上で述べたように、できるだけ詳しく記述してください。
Reply #42017-07-06
現場のGE SISはGMRですか、それともMARK VIEsですか?
Reply #52017-07-06
SISシステムが誤動作したり、動作すべき時に動作しなかったりするのは、非常に恐ろしいことです。SISの通信状況を確認してください
Reply #62017-07-07
問題の説明をもう少し詳しくすると、他の人も判断しやすくなります。例えば、GEのどのようなシステムを使っていて、どのような連動方式になっているかといったことです
Reply #72017-07-10
リレー条件は発動せず、警報記録もなく、トリガ信号もすべてアナログ値です。あなたのSISシステムのリレー条件はかなり奇妙ですね。制御ロジックの面から調べることをお勧めします。例えば、インターロックの設定や信号の絶縁効果などです。
Reply #82017-07-14
アナログ値は間違っているのでしょうか?スイッチ値もアナログ値から与えられてくるのでは?
Reply #92017-07-19
トリガー記録がないので、アクションの記録も出ていないはずですね。DOカード以降のすべての配線、ケーブル、リレー、電磁弁を確認してください。
Reply #102017-07-23
リレー出力には2つの理由しかなく、1つは条件が満たされること、もう1つはDOカードの偶発的な故障です。SOEの記録やアラーム記録を詳しく確認することをお勧めします。リレーを一度見直し、皆さんが知らないリレー条件で記録されていないものがないか確認してください。対応するDOカードを再交換しよう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.