計器キャビネットの電源保護装置のインジケーターライトが点灯する意味は何か

2017-07-06View Original

Thread Content

師匠方、質問があります。画像の赤いランプが点灯しているのは何を意味するのか、ご存知の方はいますか?
Reply #22017-07-06
このような可能性があります:1、電気ボックスの最上部にあるのは黄色がA相の電源インジケーター、緑色がB相の電源インジケーター、赤色がC相の電源インジケーターです。2、制御回路において、赤色は装置が動作中を意味し、緑色は装置が停止状態を意味し、黄色は故障中を意味します
Reply #32017-07-06
師匠、こんにちは。写真に写っている点灯している部分が何の部品かご存知ですか?
Reply #42017-07-06
任務をこなすためだけに、すぐ返信した。投稿は見ていないから、真に受けないで
Reply #52017-07-06
保険が壊れたみたいです。保険を交換しましょう
Reply #62017-07-06
そうでもないみたい、機器は正常に動いてるよ
Reply #72017-07-07
これは電源分配端子ですか?一般的に、24VDC+端子のファウンドリッシュには発光ダイオードが付いています。 保険が壊れていないと言うなら、それは少し奇妙だ。 端子の写真をもっとはっきり撮ってください、または端子の型番を教えてください。
Reply #82017-07-07
このような状況になったのは、間違いなく保険管が焼けたからです
Reply #92017-07-07
一般的にこのような場合は保険が焼けていることが多く、装置が正常に動作していると言うなら、端子を交換してみてください!
Reply #102017-07-08
これは24V電源の接続端子でしょう。赤色のランプが点灯しているということは、この回路が切断されていることを意味します。フューズが切れている可能性もありますし、回路のどこかで断線が起きている可能性もあります。ただ、通常はフューズの短絡を知らせるためのものです。
Reply #112017-07-09
ファウンドリが壊れるとライトが点灯し、交換が必要であることを示します。
Reply #122017-07-09
通常、ファイアーウォールは(LEDと数キロオームの抵抗で構成される直列回路)と並列に接続されている。ファイアーウォールの抵抗値はゼロなので、電流はファイアーウォールを通って流れ、LEDは点灯しない。しかし、現場の24V電源の正極が接地側に短絡するため、ファイアーウォールが溶断し、この時電流はLEDや抵抗を通って流れ、LEDが点灯する。回路に短絡がないかを確認し、もし短絡がなければファイアーウォールを交換する
Reply #132017-07-14
きっと保険が壊れてるんだよ、見間違えただろう
Reply #142017-07-17
ええ、私の見間違いでした。部品の故障が原因でした

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.