返料風量超量程

2017-07-07View Original

Thread Content

取り付けに問題があり、風量測定のために圧力導管は上向き45度にするべきですが、ファンを起動するとすぐにフルスケールになってしまいます。では、圧力導管を上向きにすることでフルスケールの問題は解決できるのでしょうか。
Reply #22017-07-07
兄弟、それは圧力差を測定しているだけだよね。縮径部分の詰まり具合は測定したのか?もしガスが流れているのなら、設置場所は関係ないんだ
Reply #32017-07-07
流れているのはガスで、還元風量、両方の風量にこのような問題があり、絞り部に詰まりはない!
Reply #42017-07-07
これには、お客様の加工状況に基づいて算出された製品仕様書があるはずで、設置要件や測定範囲、どの測定範囲の計器を選ぶべきかなど、正しく表示するためにはこれらがすべて揃っていなければなりません。過剰入力してもフルスケールと表示されます。
Reply #52017-07-07
これは新しい装置のようですね。計算範囲が小さすぎるか、測定範囲が設定されすぎているかのどちらかでしょう。設計部門と相談してみてください
Reply #62017-07-09
解決しました。皆様のアドバイスとご連絡に感謝します!
Reply #72017-07-09
へへ、単純なミスで、パイプが詰まっていただけ。もう解決しました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.