液面に泡が発生したときに警報を鳴らせる液面計とは何か

2017-07-08View Original

Thread Content

液体のレベルを測定する製品についてですが、媒体に泡が発生した場合や、ある一定量に達した時に警報機能が働くものはありますか?実用化されている製品があれば教えてほしいです
Reply #22017-07-08
E+Hのレーダーおよび超音波液面計には、泡が発生した際に信号喪失警報を出す機能があります。2つ目の質問については、あまりはっきりとおっしゃっていないため、私の理解では液面がある値に達した時に警報が発せられる、ということです。この機能はDCS上で実現可能で、現場で実装する場合はリレースイッチ式の警報機能を備えた計器で十分です
Reply #32017-07-09
基本的にレーダーでは泡は測定できないので、これを利用することができる。つまり、通常通り液面を測定しているときに泡があるとレーダーは信号を失ってしまい、正確に測定できなくなり、そのときアラームが鳴る。注意すべき点は、アラームが鳴るのは泡が検出されたからではなく、泡が発生したために液面が測定できなくなり、レーダーが故障モードと判断してアラームを出すからだが、それでも目的は達成される
Reply #42017-08-08
トリ先生の言うことももっともだ! 考えは素晴らしいが、現実は厳しい! 測定可能な泡の計器があるか研究してみたいです:)
Reply #52017-08-09
泡はどのように検出するのか?これは技術的な難問だ。。
Reply #62017-08-10
投稿者の家には豆乳メーカーはありますか?豆乳を作るときにできる泡は、電気接点を使って検出されます。
Reply #72017-08-10
この投稿は最後にxxkhcによって2017-8-11 14:20に編集されました。投稿者の家には豆乳メーカーはありますか?豆乳を作るときにできる泡は、電気接点を使って検出されます。重くなりましたので、運営者にこの投稿を削除してもらってください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.