DELTAV SISのロジック計算機が読み込めないのはなぜですか?

2017-07-08View Original

Thread Content

私は最近になって初めてエマーソンのDELTAVISに触れたばかりで、まだよく理解していません。工場のDELTAVISシステムにある論理演算装置SLS 1508が故障したため、予備部品を取り付けて交換しました。新しく取り付けた論理演算装置のインジケーターライトは、1番と2番、3番と4番のライトが1分間隔で交互に点滅していましたが、その後は1番のライトだけが常に点灯し、4番のライトだけが点滅するようになりました。システム上にも何の表示も出ません。これはどういうことでしょうか?DLETAV SISに詳しい兄さんに解説してもらえませんか。
Reply #22017-07-08
SLS 1508は一般的に冗長構成です。交換した後、インジケーターの1と2、3と4が1分間交互に点滅し、モジュールが電源投入時の自己診断を行います。 その後は1つのライトが常に点灯し、4つのライトが点滅します。公式の説明は、既に稼働しており、設定が行われていないか、設定中であるとのことです。新しいものがACTIVE SLS 1508と同期している感じで、同期が完了すれば正常になるはずです。 1と4が常に点灯すれば、正常になります。
Reply #32017-07-10
もし常に同期状態のままだと、正常に動作させるためにはどうすればいいのでしょうか?
Reply #42017-07-10
SISシステムもDCSシステムと同様に、制御カードを交換した後は、元の設定プログラムを再投入する必要がある;4つのランプがずっと点滅している場合、設定プログラムのダウンロードに失敗したことを意味します。このシステムは自動ダウンロード機能をサポートしていない可能性があり、手動で再度設定する必要があります;ロジックの設定に変更がある可能性もあり、再構成が必要です。
Reply #52017-07-10
SISシステムもDCSシステムと同様に、制御カードを交換した後は、元の設定プログラムを再投入する必要がある;4つのランプがずっと点滅している場合、設定プログラムのダウンロードに失敗したことを意味します。このシステムは自動ダウンロード機能をサポートしていない可能性があり、手動で再度設定する必要があります;ロジックの設定に変更がある可能性もあり、再構成が必要です。
Reply #62017-07-10
SISシステムもDCSシステムと同様に、制御カードを交換した後は、元の設定プログラムを再投入する必要がある;4つのランプがずっと点滅している場合、設定プログラムのダウンロードに失敗したことを意味します。このシステムは自動ダウンロード機能をサポートしていない可能性があり、手動で再度設定する必要があります;ロジックの設定に変更がある可能性もあり、再構成が必要です。
Reply #72017-07-10
SISカードを抜いてから再装着する場合は、再度ダウンロードする必要があります。そうしないと使えません
Reply #82017-07-11
自己検査をしたんだから、この新しい部品は問題ないってことでしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.