調節弁の故障位置は、故障時にどのようにして位置特定型を実現するか

2017-07-15View Original

Thread Content

調節弁を選定する際、単作用アクチュエータを備えた調節弁は、一般的に故障時は開状態または閉状態になるタイプが選ばれます;二作用アクチュエータの調節弁において、計器はすべて故障時保持型です。 最近、次のように記述された記事を読みました。調節弁の動作方式としては、故障時には位置決め型を採用し、動作方向は故障時開放型(Fail open+fail lock)となります。つまり、計器の制御信号が減少すると調節弁の開度が大きくなり、短時間だけ計器用空気の供給が途絶えても調節弁の位置は変わらず、長時間計器用空気の供給が途絶えると調節弁は完全に開きます。 理解できません。計器風が途絶えた際、この調節弁はどのようにして短時間だけ位置を維持し(保位)、その後完全に開くのでしょうか?海友の皆さん、お力をお貸しください。この機能を実現するために、調節弁はどのように設定すればよいのか、またはどのような付属品が必要なのでしょうか。 ありがとう!
Reply #22017-07-15
ポジショナーにはそのような設定を見たことがありませんが、エアタンクならあなたが言う機能は確実に実現できます
Reply #32017-07-16
ガスタンク+チェックバルブ 正解。主に、あなたの言うことがあまりにも漠然としているので、定数器を追加することもできます
Reply #42017-07-17
この二重作用方式は実装しやすく、主に位置保持バルブ、空気タンク、逆止弁が必要である。エア供給が途絶えた場合、位置保持バルブで設定された圧力によって故障時の位置を保持し、空気タンク内の空気でバルブの位置を維持する。空気タンクの空気が使い果たされると、バルブは故障位置に移動してしまう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.