補償導線の問題

2017-07-16View Original

Thread Content

S型の補償導線とK型の補償導線およびシールドケーブルの価格差は大きいですか?Sのものが最も高価ですが、Kのことについてはあまりよくわかりません。主に熱電対に温度変換器を付けるかどうかという問題です。個人的にはこの装置は好きではなく、投資が増え、メンテナンスのポイントも増えるからです。
Reply #22017-07-16
化学工業では一般的に加熱して変化させるものですよね。そうすればDCSのカードも1種類減ります。
Reply #32017-07-16
何かカードが足りないの?絶縁ゲートを通ってもやはり4-20mAですか?投資を増やすのは本当にその時だ。
Reply #42017-07-16
補償導線はどれも安い。トランスミッターを使用する場合、品質は良くなければならず、防水性もしっかりしていなければならない。長期間ケースの蓋を開けないと、開けられなくなる可能性があります。
Reply #52017-07-17
大量に注文する場合、補償用ワイヤとシールドケーブルの価格はほぼ同じです。私としては、制御室に隔離フェンスがあれば現場で温度変化を考慮する必要はなく、中間工程は少ない方が良いと思います。しかし、現在の設計ではすべて現場で温度変化を利用している。設計者にその理由を尋ねると、「使いたくなければ使わなければいい」という返事で、まるで何も言っていないかのようだ。補償用導線の費用を節約するためだと思っていましたが、尋ねてみると、K型補償用導線の価格はシールドケーブルとほぼ変わらないそうです。
Reply #62017-07-17
隔離型セーフガードだよ、兄弟!彼は何をしているの?
Reply #72017-07-17
隔離型セーフガードだよ、兄弟!彼は何をしているの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.