化学工学の計量について質問があります

2017-07-18View Original

Thread Content

会社では自動薬剤添加システムを導入したいと考えています。化学計量ポンプによる薬剤添加と流量計による制御、どちらがより正確でしょうか?それとも、他にもっと良い方法はありますか?皆さん、お力をお貸しください。
Reply #22017-07-18
実際、これは皆さんの工程が精度にどれだけ要求を持つかによります。私たちの工程を例にとると:(低流量)1.精度にそれほど高い要求がない場合:水処理時にスケール防止剤や殺菌剤を添加する際は、計量ポンプのみを使用します; 2. 高い精度が求められる場合は、流量計と計量ポンプを使用し、(さらには校正システムを備えているものもある); 大量の流量の場合は流量計のみを使用し、計量ポンプは採用していない;
Reply #32017-07-19
通常、流量計を使って制御すれば要求を満たすことができます。流量計には体積流量計と質量流量計があり、一般的には体積流量計が使用されます。質量流量計は価格が高いため、通常は使われません。 流量計には最小流量の要件があり、1立方メートル/時未満では一般的な流量計は使用できなくなります。この場合は計量ポンプに切り替える必要があります。 もちろん、低流量の流量計を使うこともできますが、国内ではまだ数社しか製造しておらず、価格が高いだけでなく、メンテナンスも不便です。 これからは、トラフィック制御の一般的な手順と方法です。
Reply #42017-07-19
この投稿は最後にzxg.wyltonによって2017-7-19 09:06に編集されました。少し誤解を招く表現があります:1、電磁式流量計。一般的な流量であれば00018m3/hまで測定可能で、コストパフォーマンスに優れた流量計です。 2、質量流量計。一般的な流量は0.045t/hまで測定可能。3、質量流量計の輸入品は高価だが、国産品は安い。通常の作業環境では、いくつかの機械を使ってみましたが、とても良いです。4、上記の流量計は性能が良く、基本的にメンテナンス不要です。例えば、ヨコガワの電磁式流量計は10年以上使っているのに、一度もちゃんと触ったことがありません。
Reply #52017-07-26
計量器を使うことをお勧めします。それの方がより正確です。計量ポンプは故障しやすく、出口が詰まると破損しやすいです。
Reply #62017-07-27
要求を見て。誤差や機器も考慮に入れる必要がある。設置には高い要求があります。計量ポンプの場合も、高精度な輸入製の計量ポンプがあります。次に質量流量計です。結局のところ、選定は非常に重要だ
Reply #72017-07-27
もうくだらないこと言うなよ。普通の水処理での自動薬剤添加には計量ポンプが使われるんだ。何の流量計を使うっていうんだ?流量計の論理回路には遅延があるんだぞ。計量ポンプなら、止めろと言ったらすぐ止まる、それがいいんだ。もちろん、これは低流量の薬剤添加の場合であり、流量が大きい場合には流量計を使用する必要があります。
Reply #82017-07-27
計量ポンプを使えばいいですよ。これは一般的にセットで提供されますが、インバータを使用する際は干渉を抑えることに注意が必要です。
Reply #92017-07-27
どれだけ加えれば基準に達するか分かっていればインバータポンプを使えばいいし、分からなくても使えますが、閉ループ制御にすると確実にそこまで正確でも節約効果もないでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.