この調節弁には目盛りも針もないのですが、どうやって調整しますか?メーカーが付け忘れたのか、それとも必要ないのか?
Reply #22017-07-18
調整バルブの後ろにある圧力計を見て調整します。
Reply #32017-07-18
圧力計で調整が終われば、理論上はもう手を加える必要はない。使用要件を満たせない場合を除いて、どうして自動式なのか。それには一つの目的しかなく、バルブの前または後の圧力を安定させることだ。純粋にスプリングやダイアフラムの感応によって行われる。原理を確認してみよう
Reply #42017-07-19
一般的には修正すればほとんど動かなくなりますが、調整が必要な場合は工場に戻してサプライヤーに調整してもらうのが最善です。
Reply #52017-07-19
ポインターや目盛りは自分で付け加えることができますが、自己作用式調節弁にとってはあまり意味がありません。なぜなら、自己作用式調節弁の制御対象である(上流または下流側の圧力)は、対応する圧力計で一目瞭然だからです。調節弁の開度がどれくらいかを知る必要はなく、制御すべき圧力が要求値に合致しているかどうかを知っていればよいのです。
Reply #62017-07-19
はい、手動で操作する必要はなく、DCSにも接続していません。バルブの開度は意味がなく、調整目標を達成できればよいのです
Reply #72017-07-20
この自力式調節弁はかなり高級だ
Reply #82017-07-20
これは本当に見たことがない、何の効果があるの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.