この投稿は、2017年7月31日17時07分にxzzgjxmfによって最終的に編集されました。会社の新しい装置に適した機器を選定する際に間違いがあり、0~6BARの表圧用トランスミッターを一式購入してしまったのですが、実際には-1~5BARの負圧を測定する必要がありました。また、選定表によると、最低で-1.0BARを測定できます。では、HART475を使ってパラメータを-1.0~5.0BARに変更できますか?どんな影響が出るのでしょうか。
ハンドコントローラーで測定範囲を変更し、その後標準計で校正して正確かどうかを確認します。正確であれば使用できます。
使用できないはずです。そうでなければ、表圧センサーと絶対圧センサーを分ける必要はありません。
EJAの表なら、私が試した限りでは問題なく使えました。信じないなら自分で試してみてください
絶対圧を測定してもダメで、負圧を測定しても正確ではありません。
重要なのは、そのセンサーが-1.0BARといったような圧力を測定できるかどうかです
問題ないはずです。測定範囲を変更して校正すれば、使用できます
この表の限界範囲を見て、合致していれば使用できます。最低で-1.0BARまで測定できるとのことですが、これは計器の耐圧下限値なのでしょうか。もしプロセス圧力がこの値を下回ると、計器が損傷する可能性はあるのでしょうか?
説明書には最低-1.0BARまで測定可能と書かれていますが、型番からすると差圧計のようです。長期間負圧領域で使用すると、膜箱に影響が出る可能性があります。
それは難しいですね。実際、電源を入れれば大気圧に対してどれだけの値が表示されるかでわかります。実際、表圧用と絶圧用のセンサーには同じタイプのものがたくさんあり、ゼロ点を調整する際の基準が異なるだけです
まず、ダメです! 一般的なトランスミッターの場合、絶対圧を測定するには、トランスミッターの対比側(つまり負圧側)を真空状態にしてやる必要があります。一方、相対圧の場合はこの工程は不要で、負圧側を大気圧と接続すればよいのです。ですから、これには真空引きの工程コストが含まれており、絶対圧用の圧力計の方が表圧用より高価です。 次に、表圧で測定される圧力は実測圧力と大気圧の差圧値であり、絶圧は実測圧力と絶対真空(0Pa)との比較値です。表圧計を使って絶圧を測定するには、まず変わらない大気圧が存在していなければなりませんよね?可能でしょうか?天候の影響で大気圧が数KPaも上下するのですから、ましてや上の階にいる黒豚が言っていた地理的な場所などなおさらです。
工程では通常、どの程度の圧力で制御されていますか?
やはりトランスミッターの品質がしっかりしているかどうかが重要だと思います
まず圧力レベルを見ると、ダイアフラムが逆方向から受ける圧力は正方向の1/6に過ぎず、正方向の圧力値を超えなければ問題ありません。 さらに、標準真空計と標準圧力計を用いてそれぞれゼロ点と測定範囲を校正すれば精度が保証され、使用可能となる
測定範囲が満たせば問題なく、他の要因は考慮する必要はありません。私たちも使用したことがあります。
1:まず、絶対圧力と負圧は同じものではなく、測定範囲を変更するだけでは解決できないことを理解しなければなりません。絶対圧側は絶対真空で、測定は大気圧とは無関係です;一方、差圧トランスミッターの一方の端は大気圧に接続されており、大気圧は地域や気候の変化によって変動するため、測定結果には絶対圧との間にある程度の誤差が生じます。 2:プロセスパラメータとセンサーの測定構造を確認し、例えば温度が高すぎてトランスミッターがダイアフラム式の場合、真空度が低すぎるためシリコンオイルが急激に気化し、ダイアフラムが損傷する可能性を考慮しなければなりません。 状況に応じて対応し、計器の精度と使用寿命の両方を考慮しなければならない。
工程では真空度を0.9バールまで下げる必要があり、包装や材料の移し替え時には3バールが必要です。