密閉されたタンク内で二重フランジを用いて液面を測定しているが、下側のフランジ(高圧側)はタンクの最底部に取り付けられていない。液面が下側のダイアフラムよりも低くなると、LTは0%を表示する。下側のダイアフラムがタンクの最底部に設置されていないため、液面が下がっていくにつれてLTはずっとマイナス値を示し続けるのでしょうか?
通常は負にはならず、高圧側と低圧側の圧力が同じであるため、圧力差はゼロです
もう無理です。測定範囲は2つの圧力取り出し点と媒体の密度のみに関係しています
キャピラリーとトランスミッターを固定したら、移動させる必要があります。そうすることで正しく表示されます
負の値は表示されません。もし表示された場合は、ゼロ調整を行ってください。
自分で試してみるのが一番ですよ。とても操作しやすいんです
大丈夫です。設置後はまず給材せずにゼロ点を調整し、ゼロ点の校正が終わってから使用します
しません。差圧式液面計の原理は、2つのフランジにかかる圧力差を液体の高さに換算するものです。液面が高圧側より下にある場合、2つのフランジにかかる圧力は同じであり、液面表示は0となり、負の値にはなりません。ただし、設置時のゼロ点調整が不十分だった場合や、長期間使用しているうちにゼロ点がずれてしまうことはあります。
大丈夫です。上下の圧力は同じなので、圧力差がなければ0しか表示されません
表示されないよ、兄弟。材料が下部フランジより下にある場合、理論上は0と表示されますが、バイアスを考慮すると、値は0付近になる可能性があります。わかった?
このことは、試してみた方がいいと思うよ。しっかり覚えておいてね
そんなことはないよ、下フランジより低いとゼロしか表示されないだけだ。
まず、一点明確にしておきますが、サイドマウント式のダブルフランジの測定範囲は下フランジから上フランジまでであり、それ以外の液面高さは、高くても低くても測定できません。 ダブルフランジは一般的にサイド対サイドで取り付けられ、つまり投稿者が描いたような形です。そのため、こちらの液面レベルには2種類が設定されています。 1. つまり、下のフランジをゼロ点とすると、圧力と液面は完全に比例し、オフセット設定は不要でそのまま使用できます。一方、液面が下のフランジやそれより下にある場合、液面はすべて0になります。 2. つまり、タンク底部をゼロ点とすると、移行処理が必要になります。すなわち、4mAの値をタンク底部の圧力、つまり負圧に対応させるのです。もちろん、この負圧二重フランジは測定できないのは常識です。 最後に、液位の移動に関するチュートリアルを添付します。私はこれまで、マイグレーションというのは、4~20mAの値と私たちが望む値との間に新たな対応関係を作ることだけであり、それ以上のものではないと考えてきました。何の式も必要ありません。静圧と液面高さが線形的に対応しているため、測定範囲の設定も非常に簡単です。例えば、高さ1.7mのタンクがあり、液面計の測定範囲は0~1.6mとする。圧力測定点は0.1mの位置にある。この場合、圧力測定点をゼロ点とすれば、圧力の変動範囲は0~16kPaとなり、これは測定範囲の0~1.6mに対応する;タンク底をゼロ点とすると、1.6mでは20mAとなり、これに対応する圧力変換器の表示値は15kPaとなる。0.1m(圧力測定点)では5mAとなり、これに対応する圧力変換器の表示値は0となる。0mでは4mAとなり、これに対応する圧力変換器の表示値は-1kPaとなる(もちろん圧力変換器では負圧は測定できない)。したがって、圧力変換器の測定範囲は-1~15kPaに再設定する必要がある。実際の液面は0.1mより下では計測できないため、つまりDCS上位機に表示される最低液面も0.1mとなる。
もちろん無理です。正圧側より下では測定できません。17#が言った2番目のケースのように、それは全く意味がない。正圧側より低ければ、0mでも0.1mでも、正圧側より下にあるということしか示されず、実際にどれだけ低いかは分からないのだ。
負の値が表示された場合、移行が正しくないことを意味します
一般的に設置後は、現場の状況に応じて測定範囲を調整し、より正確に測定する必要があります。
はい、キャピラリー管であれ圧力伝達管であれ、移動が起これば必ず