HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

防爆等級icとは何を意味しますか?

2017-07-24View Original

Thread Content

今日、ふとガス検知器メーカーの防爆証明書を見つけました。実際の防爆レベルはeです*cⅡCT 3、防爆本質安全型にはiaとibがあることしか知りませんでしたが、実際にicが付いているのを見たのは初めてでした。証明書が正式な証明書であることも確認しました。私はあまり才能がありません。 icの意味を教えてください。危険な場所でも使用できますか?
Reply #22017-07-24
聞いたことも見たこともありません。偽物または粗悪​​品、または印刷ラベルが間違っています。
Reply #32017-07-24
偽物ではありません。 CQST公式ウェブサイトで見つけることができます。
Reply #42017-07-24
IC は本質安全防爆タイプであり、ゾーン 2 でのみ使用できます。“「II」は工場設備、「C」はガスグループを表し、Cが最高位となります。
Reply #52017-07-24
爆発性ガス環境に適した防爆型電気機器は、防爆型d、安全性向上型e、本質安全防爆型(ia、ib)、正圧型p、油入型0、砂入型q、ノンスパーク型n、密閉型m、気密型hなどの防爆型に分類されます。
Reply #62017-07-24
ネットで調べるとiaとibの情報ばかりでicの紹介が全くないのはなぜでしょうか?IC導入に関する情報や資料を提供していただけますか?
Reply #72017-07-24
icは本質安全防爆型の一種で、「C」はガスグループを表します。
Reply #82017-07-25
GB3836.4-2010 仕様では、元の仕様 ia および ib に基づいて ic カテゴリが追加されました。 GB50058-2014 も対応する調整を行い、本質安全防爆 IC カテゴリを追加しました。仕様の文字通りの理解によれば、信頼性と内部故障率が最も高いのは ia で、次に ib が続き、ic が最も低いため、GB50058-2014 ではゾーン 2 でのみ使用できると規定されています。ガスグループなどとは一切関係ありません。
Reply #92017-07-25
この投稿の最終編集者は cjgj008 、2017 年 7 月 25 日 11:06 です。 ic は、世界的に有名な電気会社 Eaton によってリリースされた新しい本質安全レベルです。 ia、ibに次ぐ3番目の本質安全防爆レベルです。この目的のためのホワイトペーパーもリリースしました。:「え*c——本質安全のための新たなレベルの保護》;したがって、既存の国内防爆規格は更新されていません。しかし、実際にこの規格が推進および適用され始めており、新製品にはこの規格が採用されています。**防爆検査機関も防爆型式認証に関連する証明書を発行します。したがって、これは偽の防爆レベルではありません
Reply #102017-07-27
GB50058-2014 もそれに応じて調整され、本質安全 IC カテゴリが追加されました。仕様の文字通りの理解によれば、信頼性と内部故障率が最も高いのは ia で、次に ib が続き、ic が最も低いため、GB50058-2014 ではゾーン 2 でのみ使用できると規定されています。
Reply #112017-07-28
GB3836 を見れば分かります。
Reply #122017-07-28
GB3836 第 4 巻では、IEC60079.11.5.4「ic」と比較すると、保護レベル U2 または U が適用された後、通常の動作条件下では、「ic」の本質安全回路は電気機器の発火を引き起こすことはありません。間隔が安全に影響する場合、間隔は表 5 または表 F.2 の要件を満たす必要があります。 回路上で火花点火試験及び評価を行う場合には、10.1.4.2 の規定に従い安全率 1.0 倍を適用すること。いずれの場合も、表面温度グループを決定するために電圧または電流に適用される安全率は 1.0 とします。注: 障害の概念はこのレベルの保護には適用されません。また、第 8 章で指定されている信頼性の高い要素および信頼性の高いアセンブリも適用されません。保護レベル「ic」の場合、「信頼できる」という用語は「7.1 の要件に準拠している」と理解される必要があります。
Reply #132019-03-20
GB3836.4 では、ic 保護レベル (タイプ n の nl) が追加され、nl レベルが削除されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.