またバカな質問でお世話になります。リレーについてで、皆さんのご教授をお願いします

2017-07-25View Original

Thread Content

現場リレーの感電側の簡易図は以下の通りです:24v+——————リレー5、9端子(すなわち常開接点)——————現場用電磁弁のコイル——————24v- 接点が閉じておらず、リレーがベースに取り付けられている状態で、なぜマルチメーターで5、9端子の電圧を24Vとして測定できないのでしょうか? そして、接点が閉じていない状態でリレーをベースから抜くと、この時にマルチメーターで5番と9番の端子を測定すると24Vの電圧が出ます。これら2つの状況ではどちらも24Vの電圧が出るはずなのに、なぜ前者では測定できないのに後者では測定できるのでしょうか?
Reply #22017-07-25
では、リレーの接点が閉じているか確認しましょう
Reply #32017-07-25
リレー5、9の接点が吸着していない――つまりリレーコイルに電流が流れていない状態で、5、9を直接測定した場合とスイッチを切った場合とでは違いはありますか?リレーや電磁弁が正常に動作しているのであれば、正しく測定されていない可能性が高いです。
Reply #42017-07-25
現象は本当に奇妙で、私も何度か測定し直してみましたが、結果はいつも同じ。どうしても理解できません
Reply #52017-07-25
確実に閉じていない、コイルに電流が流れず、ライトも点かない
Reply #62017-07-26
5と9の間で電圧が測定された場合、リレーは確実に作動していないことを意味します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.