圧力計の取り付け

2017-07-26View Original

Thread Content

規格では、液体の圧力を測定する際には、圧力取り出し口を配管断面の下半分に設置することが求められている。しかし実際には、なぜ液体配管のポンプ出口の圧力計はすべて配管断面の上半分に設置され、圧力取り出し口も同様に上半分にあるのでしょうか。
Reply #22017-07-26
ポンプ出口の圧力計は、現場型圧力計であるべきで、現場型圧力計は一般的に上部から圧力を測定します。規格では、液体の圧力を測定する際に、圧力取り出し口を配管断面の下半分に設置することが求められており、これは遠隔伝送型センサーを指します。
Reply #32017-07-26
どの基準に関連する要求があるのでしょうか?
Reply #42017-07-26
HG/T 21581-2012の自動制御設置図集を見ればわかります。
Reply #52017-07-27
もう半年以上経ったのに、なぜ投稿者はまだ混乱しているのか。家に帰ってから、規範をもう一度よく見てみましょう。
Reply #62017-07-27
圧力計は必ず垂直に取り付ける必要があり、取圧口が下部にある場合は垂直な取り付けが保証されません!
Reply #72017-07-31
現場の圧力計は一般的に配管の圧力を測定し、圧力取り出し口は通常稼働中に圧力を測定するものです。あなたが言う液体の圧力というのは、主にタンク類の設備での圧力を指すもので、これには遠隔型圧力変換器を使って圧力を測定します。これは底部から圧力を取り出すものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.