Bentley 3500システムの25枚カードと50枚カードは速度の測定に使用されるようです。ここでは化学圧縮機ユニットの速度には 25 枚のカードを使用し、発電所の蒸気タービンには 50 枚のカードを使用して速度を測定します。25カロリーと50カロリーの違いを説明してもらえますか?2 種類のカード サイト プローブの違いは何ですか?経験豊富なマスターがそれを説明してくれることを願っています。カード選択マニュアルを添付しますので、ご参照ください。ありがとう
Reply #22017-07-26
25 はキーフェーズ、50 は回転速度です。 25 には 4-20Ma のアナログ出力がありませんが、50 には 4-20Ma のアナログ出力があります。 速度を計測しても制御や過速度保護インターロックには参加せず、速度ゼロと判定します。
Reply #32017-07-26
キーフェーズ、回転速度、ゼロ回転速度の 3 つの用語の本質的な違いは何ですか?また、過速度保護インターロックは何を使用していますか?空飛ぶハンマーとかあるのかな?アドバイスをお願いします。ありがとう。
Reply #42017-07-30
フライング ハンマーは物理的インターロック、オーバースピードはソフト インターロックで、ソレノイド バルブを制御する一般的なキャビネットがこれに従うか、自分で行うこともできます。
Reply #52017-07-30
キーの位相、回転速度、ゼロ回転速度の違いを説明できますか?ありがとう
Reply #62017-07-31
Woodward ProTech 203 は過速度保護に使用されているのではありませんか? 203には3つの速度が入り、速度超過時に切替信号が出力されます。他の人については知りません。
Reply #72017-08-02
キーフェーズの測定は、測定対象となるシャフトにキーフェーズマークと呼ばれる溝を設けることで行います。溝がプローブの位置に回転すると、これはプローブと測定面の間の距離の急激な変化に相当し、センサーはパルスを生成します。シャフトが回転するたびにパルス信号が発生します。発生の瞬間は、各回転周期におけるシャフトの位置を示します。 0 速度はシャットダウン速度です
Reply #82017-08-04
0rpmは何の役に立つのでしょうか?ゼロ速度はシングルパス「0」ですか?以前師匠から聞いたことがありますが、そうではないようです。”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.