8200D型渦街流量計はセンサーをリセットできますか

2017-07-26View Original

Thread Content

ある配管ラインに調節バルブがあり、その手前には孔板式流量計と渦街流量計が設置されている。調節バルブは完全に閉じられた状態で、孔板式流量計の流量はゼロだが、渦街流量計の流量は15%ある。現在、渦街流量計の流量をゼロにしたいのだが、どうすればよいか
Reply #22017-07-26
誰もいないの?大物にどうやるか教えてもらえませんか
Reply #32017-07-26
1、バルブはしっかり閉まっていますか?孔板の流量が0であっても、実際の流量が0とは限らないため、孔板のゼロ点を確認することが望ましい。2、配管に振動がないか確認し、もし振動がある場合はできるだけそれを除去すること。3、渦街センサーの15%流量が安定しているか確認し、調整バルブを適宜開いてこの流量範囲が変化するか、また調整バルブの開度に応じて変化するかを試してみること。 4、本当にゼロドリフトであることが確認できた場合は、一時的にゼロカットしてもよく、完全にリセットする必要はない
Reply #42017-07-26
明日試してみます。ところで、そのゼロカットって、小信号切除のことですか?
Reply #52017-07-26
パイプには多少の振動がありますが、深刻ではありません
Reply #62017-07-26
ヨコガワDYには振動抑制機能があり、この機能はとても優れていて私も使ったことがあります。ロスモントのものは触ったことがありますが、この機能があるかどうかは気づきませんでした。
Reply #72017-07-26
ヨコガワは使ったことがないのですが、説明をお願いします
Reply #82017-07-26
センサーとトランスミッターの接続を確認してみてください
Reply #92017-08-03
では、原因を調べる必要があります。渦街流量計の設置も大きな影響を与えます
Reply #102017-08-07
渦街には直管部が必要で、10d5dは最低でも
Reply #112017-08-08
低流量で切除するか、チューニングパラメータを変更してゼロにする
Reply #122017-08-08
渦街流量計は低流量では意味がなく、その流量範囲はゼロから始まるわけではなく、最小流量があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.