CS3000の信号受信に関する故障について

2017-07-29View Original

Thread Content

2線式流量計、信号は4-20MAのパッシブ信号。現場のヘッダーには600と表示されているが、DCSでは2400と表示され、計器の測定範囲は0~2400です。マルチメータを回路に接続すると、正極に接続した場合は8MA、負極に接続した場合は20MAと測定されます……これは何が原因でしょうか。DCSの設定やチャネルに問題はありません。。。。
Reply #22017-07-30
現場トランスミッターには、多くの場合テスト端子があります。もしあれば、電流計を使ってそのテスト端子を直接測定できます
Reply #32017-07-31
トランスミッターを外して、直接信号発生器から信号を入力してみてください。
Reply #42017-07-31
信号発生器で直接信号を与えると、DCSの表示は正常
Reply #52017-07-31
現場のトランスミッターから信号が出ているのであれば、そのままトランスミッターを交換しましょう。
Reply #62017-07-31
回路量が間違っている、同じ回路ではない。
Reply #72017-07-31
ハンドコントローラーで回路テストをしてみて、ダメならトランスミッターを交換しましょう!
Reply #82017-07-31
DCSの指示範囲は現場計器と一致しているが、表示が一致しない。DCSがフルスケールになっている場合、ケーブルの問題である可能性が高い。私も同じ状況に遭遇し、最初はトランスミッターのせいだと思ったが、交換しても改善しなかった。DCSのチャネルを変更してもダメで、ケーブルを交換すると解決した。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.