Reply #22017-08-01
どの種類の計器ですか。温度、圧力、液面、流量の選定方法にはそれぞれ特徴がある。また、媒体の物理的・化学的性質に応じて、接触センサー部の材質を選択する必要がある。あなたの言い方はあまりにも漠然としています。
Reply #32017-08-01
どのタイプの計器を選ぶかをはっきりとお伝えいただく必要があります。選定にあたっては温度や圧力だけでなく、プロセス媒体やプロセス配管、現場の状況、精度要求なども考慮する必要があります。これらを明確にしていただければ、皆でしっかりとご質問にお答えできます!
Reply #42017-08-01
個人的には、プロセスパラメータを計器の測定範囲の30%~80%の範囲で選ぶ方が良いと思います.....
Reply #52017-08-01
圧力パラメータは、通常の動作値の1.5~2倍の範囲で設定する; 温度パラメータは、通常の動作値の1.1倍の範囲で設定します。
Reply #62017-08-02
測定範囲の選定はどのような規定に基づいて決定されるのでしょうか。ご返答をお願いします
Reply #72017-08-02
できれば、もう少し作業を行い、圧力駆動装置の最大圧力を確認することをお勧めします。例えば、前方に圧縮機やポンプがある場合は、プロセスでの最大圧力がどれくらいになるかを尋ねてください。温度については、前方にある熱交換媒体や加熱装置を確認し、このパラメータはできればプロセスで確定しておくべきです。
Reply #82017-08-02
工程の最大圧力=正常圧力が計器に与えられ、計器はどのようにして測定範囲を決定するのか。
Reply #92017-08-02
工程パラメータは工程によって決定され、その後計装部門に伝えられます。(ご指摘の測定範囲は決定済みで、液面計測の場合は工程で使用される装置の大きさを、流量計測の場合は工程で使用される媒体の使用量を考慮します)計装部門は、工程から提供された各パラメータに基づいて、コストパフォーマンスが最も良い方案を選定します。
Reply #102017-08-02
計器では、各運転条件における正常な動作と使用寿命を考慮する必要がある。
Reply #112017-08-02
まだわからないなら、もう少し資料をお渡しします。出典:石油化学自動制御設計マニュアル(第1版)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.