Triconex MP3008のオンラインとオフラインの違いと、ダウンロード時の注意点

2017-08-03View Original

Thread Content

Triconex MP3008のオンラインとオフラインの違いと、ダウンロード時の注意点
Reply #22017-08-03
TRICONシステムは事前の交換に対応していますが、注意すべき点がいくつかあります:1、できれば時間通りに交換しない方が良く、時間を避けて行うべきです。メーカーに尋ねたところ、データの処理があるとのことでした。 2、私はオンライン上でAIカードのみを交換したことがあります。まず新しいカードを挿入し、ACTIVEランプが点灯するのを待ちます(カードが正常に動作し、元のカードは予備カード状態に切り替わります)。その時点で元のAIカードを抜き取ります。 MP3008は交換したことがありませんが、三重冗長構造なので操作は同じだと思います。ただしやはりコア部品なのでリスクも高いため、メーカーにもう一度確認するのが最善でしょう。
Reply #32017-08-03
簡単に言うと、オンラインでのダウンロードは現場で停車することにはならず、オフラインでのダウンロードは現場で停車する原因となります。
Reply #42018-03-28
MP3008モジュールもオンラインでの交換に対応しています。2階で説明したように、正時を避ける必要があります。なぜならTRICONはデフォルトで正時にスキャンするからです。ただし、MPカードのPASSランプがACTIVEランプに変わるまでの時間(正常状態)は、他のIOカードよりも長く、約1分以上かかります。 オフラインでのインストール(ダウンロードチェンジ)とは、いくつかの論理的な修正を行うこと(および通信カードのIPアドレスを変更すること)を指します;機能ブロックの追加;ラックの空きスロットにモジュールを追加するなどの際、オンラインで直接取り付けが可能で、システムの停止を引き起こしません; オフラインインストール(全てダウンロード)は、一般的にシステムのメンテナンス時に行われるグローバルなインストールであり、例えばラックの追加や削除、メモリ割り当ての変更、ノードアドレスのダイコード変更などの場合に必要となります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.