手元にアウトドアプロジェクトがあり、ガス環境は防爆1区です。現在の案は、配線管の出口で撚りをかけ、その後防爆用のグランドを取り付けて遮蔽ケーブルにするというものです。グランドの保護等級はIP65で、個人的には防爆および防水の目的を達成できると思います。心配なのは、配線管の埋設はすべて初期の土木工事で行われることです。一つには管壁の厚さが基準を満たさないのではないかという懸念があり、もう一つには量が多くてその場所に固定されているため工事が難しいという点です。皆さんに良い方法があれば教えていただきたいです防爆用のセメントがあるんですが、まだ使ったことがありません。もしこれを使う場合、グランも塗る必要がありますか?専門家の方々にもアドバイスをお願いします。
Reply #22017-08-03
防爆用の接着剤には防水機能がない。現在も多くのプロジェクトで古い方法が使われているが、なぜケーブルを被覆し、さらに被覆付きのグランド端子を使用してから、防水用の接着剤やガラス接着剤で防水層を作らないのか
Reply #32017-08-03
グランドヘッドの防爆等級は十分であり、正しく取り付ければケーブルシールも十分に行えます。一方、防爆セメントとは、完全に乾かなない粘土のことで、一般的には穴を塞ぐために使われ、電気分野でよく利用されます。 あなたのこのプロジェクトでの使用方法は問題ありませんが、考慮しておくべき点が一つあります。それは、配線管の規格で、防爆仕様を満たすためには一定の厚さが必要だということです。配線管を上向きにする場合、もう一方の端にグランド端子があっても、できればセメントで再度固めておく方が良いです。なぜなら、グランド端子が常に上を向いた状態では、防水効果は信頼できないからです。
Reply #42017-08-03
ありがとうございます!私も埋め込み管の壁厚が基準を満たしていないのではないかと心配しています。ほとんどは突っ込んでくるパイプで、防爆セメントもいくつか買うつもりです。
Reply #52017-08-03
ありがとうございます!私はケイル付きのグランを使っているんですが、防水接着剤という発想は全く思いつきませんでした。教えてくれてありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.