通常の感熱抵抗器を防爆エリアで使用できますか?

2017-08-05View Original

Thread Content

何かご質問がございましたらお聞きしたいと思います。敷地内の防爆エリアで通常の防水接続箱の熱抵抗器/カップルを見つけました。 DCS RTDカードに直接入力しました。これは規制に準拠していますか?防爆型の感熱抵抗器・カップルを使用する必要はありますか?修正する必要がありますか?仕様や規格がございましたら、ご提供くださいますようお願いいたします。:)
Reply #22017-08-05
セットメーカーからは、抵抗器が爆発することはないとの回答がありました。関連する規格はありますか? ありがとう!
Reply #32017-08-05
主に配線部分に防爆が必要です。
Reply #42017-08-05
セットメーカーからは、抵抗器が爆発することはないとの回答がありました。関連する規格はありますか? ありがとう!
Reply #52017-08-05
熱電対と熱抵抗器は一般に本質安全防爆測定コンポーネントであり、認証の対象から除外されます。ただし、本質安全エリアにいる場合は、DCS システムに入る前に P+F 安全バリアを通過する必要があります。
Reply #62017-08-05
何か基準はあるのでしょうか?防爆ゾーン2でも可能でしょうか?
Reply #72017-08-05
何か基準はあるのでしょうか?防爆ゾーン2でも可能でしょうか?
Reply #82017-08-05
はい、もともと熱抵抗/熱電対信号はすべてミリボルトレベルなので問題ありません。
Reply #92017-08-05
いいえ、主に配線部分には防爆仕様のものを使用してください。
Reply #102017-08-05
接続箱は防爆である必要があると誰かが答えましたか? 理解できない。本質安全防爆には耐圧防爆接続箱は必要ありません。
Reply #112017-08-05
標準的なリファレンスはありますか?本質安全防爆製品には防爆接続箱は必要ないと誰かが答えましたよね?
Reply #122017-08-05
によると**GB 3836-83 規格によると、我が国の防爆電気機器の防爆構造形式は以下の 8 種類です。    構造形式記号 構造形式記号 耐圧防爆形 d 油封入形 o 安全性向上形 e 砂封入形 q 本質安全防爆形 i ノンスパーク形 n 正圧形 p 特殊形 s
Reply #132017-08-05
ありがとう。ということは、抵抗器自体は本質安全なので、耐圧防爆接続箱は必要ないということでしょうか?普通の防水接続箱で十分ですよね?
Reply #142017-08-06
わかりました、ありがとう。ちなみに、化学機器設計研究所が設計した感熱抵抗器はすべて耐圧防爆接続箱なので、混乱してしまいます。
Reply #152017-08-06
分かりました、ありがとう。資格を持っている人もデザイン機関では気後れしてしまうかもしれません。小さいものよりも大きいものを選択してください。
Reply #162017-08-06
修正したいのですが、装置メーカーから仕様を考えて欲しいとのことで相談に来ました。
Reply #172017-08-06
DCS システムの熱電対または熱抵抗カードが本質安全防爆認証を受けておらず、故障時に大電流を出力する場合、非防爆接続箱を使用すると、接続箱内の可燃性混合物に引火する可能性があります。密閉性に関しては防水性はありますが、強度はなく、環境中の可燃性混合ガスが破壊して引火する可能性があります。
Reply #182017-08-06
では、DCS が認証を取得していれば、現場での防爆接続箱の必要性をなくすことは可能でしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.