皆さん、P+Fのセーフガードで、型番はKCD2-SR-EX1.LBです。DI信号用の1入力2出力タイプのセーフガードですが、前方にある4つのダイヤルスイッチは何を意味しているのでしょうか?正しい位置は1なのか2なのか、よろしくお願いします!
Reply #22017-08-06
S1のダイオードスイッチの動作モードとはどういう意味でしょうか?逆転するという意味でしょうか?1ビットが論理正で、2ビットが論理逆ですか?
Reply #32017-08-07
最初の3つのスイッチは役立つが、4番目のスイッチは役に立たない。 スイッチ1をIに設定すると、ハイ入力電流になります。つまり、逆転させるかどうかというのは、現場の状況に合わせて判断する必要があります。なぜなら、近接スイッチもノーマルオープンとノーマルクローズに分かれるからです。 スイッチ2は通常使用しないので、デフォルトではIに設定しておけばよい。 スイッチ3は、現場に近接スイッチを設置するか、機械式スイッチを設置するかを設定するものです。
Reply #42017-08-07
スイッチ1:リレー出力1に対して、常開・常閉の状態切り替えに相当する(NAMUR入力信号は電流信号で、電流が2.1mAを超えるとロジック1が出力され、1.2mA未満の場合はロジック0が出力され、このスイッチでこの状態を切り替えられる)。スイッチ2:リレー出力2に対して、Iの常開・常閉状態は出力1と同じ;IIは故障状態(入力の短絡や開放など)の際、その出力が電源切れになることを示します。つまり、単一チャネルの絶縁ゲートとして使用する場合、2番目の出力を故障警報として利用できる。 スイッチ3:回路短絡/開路警報、Iは機能をオン、IIは機能をオフ。NAMUR入力のみ有効で、デジタルコンタクトは無効です。 スイッチ4:無効
Reply #52017-08-08
そんなに説明するより、自分でスイッチを押して出力してみれば、理解が早い~·~~``````

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.