centum vpチェーンで発見された問題

2017-08-07View Original

Thread Content

論理的な連鎖において、出力端子はHV-109.CSV.0です。HV109はバルブであり、そのCSVとは何か、また0、1、2がそれぞれ何を意味するのか;SW-412.PV.LのLは何を意味し、SW-412.PVには他にどのような属性がありますか?
Reply #22017-08-08
CSVはSIO機能ブロックに対応し、バルブの場合は通常0が閉じており、1が開いています。ポンプ0は停止、2は起動。その他、特別な正転/逆転/停止などもあります。 PVはSW共用スイッチに対応しています。
Reply #32017-08-08
CSVはチェーン間の接続に使用され、一般的には0と2のみが使われます。バルブの場合、0は閉じていることを、2は開いていることを意味します。また、PV.Lも接続時の値設定に使用されます
Reply #42017-08-08
SW-412はスイッチ変数で、SW-412.PV.LのLは何を意味するのか
Reply #52017-08-08
Lの意味は、この値は前の代入によって決まります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.