水位のトランスミッターの測定範囲設定について

2017-08-07View Original

Thread Content

脱酸器のマグネティックターミネータの液面計の高さは2000mmで、送信機の測定範囲は-1300mm~1300mmです。脱酸器のバランスタンクは二室式のバランス容器で、蒸気側は水で満たされています。現在、送信機の測定範囲を-2000mm~0mmに変更しましたが、測定値と実際の値との間に大きな差が生じています。送信機の測定範囲の設定は正しいのでしょうか。
Reply #22017-08-07
測定範囲は式(Hρg)によって計算されます。密度は温度の変化に伴って変わるため、安定した後に測定結果を観察し、同期していない場合はオンラインで調整が可能です。
Reply #32017-08-08
言い直すと、トウ先生の言う通り、問題の記述が不明確で、答えにくいです!;P
Reply #42017-08-08
投稿者は「磁気式浮子式水位計の高さは2000mmです」と述べており、誤差が大きいと推定されるのは、磁気式浮子式水位計と比較した結果によるものだと思われます。二室平衡容器のサンプリングポイントは、それと一致しているか?
Reply #52017-08-08
何度見てもまだ理解できない。画像を送ってもらえますか?
Reply #62017-08-08
あなたのこのバランスチューブ付きのですね。注入される液体の量は多かれ少なかれある。絶対に整数をそのまま入力するわけにはいかないよね。現場に行って磁気式浮子と照合して校正する必要があります。
Reply #72017-08-08
このトランスミッターは一体何なのですか?
Reply #82017-08-08
差圧変送器の場合、設定が-2000~0になっているのはどういうことでしょうか?これはDCSで設定するものではないのでしょうか。変送器ではゼロ点と測定範囲のKPaを設定すべきではないのでしょうか。本当に混乱しています。ただ、現在の状況からすると、あなたのトランスミッターのゼロ点の範囲設定に問題があるようです。後で、二室式平衡容器のゼロ点測定範囲の計算方法を送ります
Reply #92017-08-08
差圧変送器は水柱で設定でき、その表現は省略されているので、気にする必要はありません。しかし、水温補正が必要な水柱です。DCSはメートル単位でもパーセンテージでも設定できます。私たちは*パーセンテージに慣れている。
Reply #102017-08-08
分析してみてください。おそらく、あなたの圧力差の値の設定が正確ではないようです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.