Thread Content
現場操作ステーションを廃止し、現場のキャビネット間の信号をバスを通じて中央制御室の操作ステーションに導入しました。ケーブルの距離は約50メートルですが、接続した後、現場のバルブからのフィードバック信号に遅延が生じ、その他の計器の信号にも誤差が出ています。原因は何でしょうか?皆様のご指導をお願いします。ありがとうございます。
通信自体には遅延があるのだから、なぜ通信を使って連鎖制御を行えないのか。その理由の一つが、まさにその遅延だ。 また、操作ステーションは中央制御室に移動できますが、コントローラーはダメです。必ず現場のキャビネット内にいなければなりません。DCSの真の意味は分散制御です。もしコントローラーをすべて移動させてしまったら、えっと、中央制御室で見る遅延だけでなく、現場での調整や連鎖制御の動作も遅れてしまいます……
こんにちは、ご教示いただきありがとうございます。どうやってデバッグすればいいですか?どのパラメータを調整するのでしょうか?
ありがとうございます。コントローラーは動かしていません。キャビネットは現場にそのままあり、光電変換器を追加しただけです。ツイストペアケーブルで中央制御室に接続したところ、遅延や誤差が発生しました。
どのブランドのDCSでしょうか?私はこの間、オペレーションステーションを遠隔地に移設する作業を行い、光ファイバーとトランシーバーを使用しています。現在、信号は非常に安定しています。質問1:バスを通じて中央制御室に送られるとは何ですか?質問2:
質問2:上位機、つまりコンピューターを中央制御室に移すだけなのでしょうか?もしそうなら、光ファイバーをテストしたり、別の光ファイバーに交換した方がいいと思います。私たちは8本の光ファイバーを直接圧着しましたが、実際にはそのうち2本しか使っていません。何か問題があれば、もっと話し合えますし、または図を送って、どのように両端を設定して変換しているのか見せてください。理論上はこれらの機器、つまりテールファイバーボックス、光ファイバートランシーバー、スイッチ、そしてネットワークケーブルがあれば問題ありません
いらないでしょう、操作室が現場のDCSから数百も離れているのを見たことがあります
ええと、ネットワークケーブルで100メートル伝送すると信号が減衰しますが、現在お使いの伝送機器やその他の状況について教えていただけますか?
上位機を中央制御室に移し、現場のキャビネットルームに光電変換器を追加して、シールド付きツイストペアケーブルを通じて信号を中央制御室のキャビネットルームに導いただけです。
光ファイバーがなければ、光電変換器に何の役割があるのか、理解できない
ふと、光ファイバーがあることを思い出した。時間が経つと忘れてしまう
まあ、計装をやる人はそんなに不注意だけはしないでね:'(
まだはっきり説明していないな。上位機は制御室に移動し、現場のキャビネット内には光電変換器のみを設置したのか?中央制御室は追加しないの?どうしてシールド付きツイストペア線と光電変換器を使えるんだ?光ファイバーじゃないのか?
現場計器の通信のボーレートも影響しますが、深刻な遅延にはならないはずです。
操作ステーションが遠隔に移動した後、コントローラーとの信号接続は光電送受信機+光ファイバー+光電送受信機となる
光ファイバーコンバーター、良いものを使わなくてもいい