2017-08-08View Original

Thread Content

装置の現場には貯蔵タンクがあり、当初の設計ではタンクの上部が大気に開放されていたが、後にタンク上部の気相をガス回収装置に接続するよう変更され、タンク上部の圧力は微正圧1KpaGとなっている。しかし、タンクの液面計は変更されずに依然としてシングルフランジ式のままであり、使用時にタンク上部の圧力がわずかに変動するため、液面が誤って表示されている。現在、計器を交換しない前提で、計器をダブルフランジ式に変更し、圧力伝達管を使って計器の負圧側をタンク上部の気相と接続することで、これで機能するかどうか分からない。。。。。皆さん、ご指導をお願いします。
Reply #22017-08-08
負圧側が機能しているかテストする必要があります。例えば、親指で負圧口を押してみて、数値に変化があればうまくいく可能性があります。
Reply #32017-08-08
負圧側が機能しているかテストする必要があります。例えば、親指で負圧口を押してみて、数値に変化があればうまくいく可能性がありますが、圧力導管が詰まらないように注意してください。
Reply #42017-08-08
そう、そんなことを考えたんだ。負圧側に管をつなげて、水を入れるのだ!
Reply #52017-08-08
可能です。媒体の温度や種類をはっきり教えていただければ、より完璧な設計をお手伝いできます:lolこれは私が何度も改造してきましたし、スラリーを測定する際には圧力差を利用した設計を採用しました
Reply #62017-08-08
トランスミッターに問題がなければ、この案は間違いなく問題ありません。
Reply #72017-08-08
はは、これは単なる廃水タンクで、中には有機物が溶けていて、温度は50~60度。特に難しくないよ
Reply #82017-08-08
はは、これは単なる廃水タンクで、中には有機物が溶けていて、温度は50~60度。特に難しくないよ
Reply #92017-08-09
助けてくれました。表示装置には問題なく、内部には隔離液を入れることができ、メンテナンスの負担を大幅に軽減できます。さらに、シングルフランジ式に改造したことで、組織として多額の費用を節約できました。報酬を与えるべきですね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.