液体アンモニアの流量を測定するにはどの流量計を選択すればよいですか?

2017-08-09View Original

Thread Content

当社では当初、液体アンモニアの流量測定に差動発信器を使用していましたが、誤差が大きかったです。流量計を交換する場合、どの流量計を選択すればよいですか?
Reply #22017-08-09
正確さを求める場合は、質量流量計を選択してください。弊社のアンモニア合成装置に使用しているのはKROHNEケルンです。
Reply #32017-08-09
渦流量計と質量流量計の両方が使用可能です。設置要件に従って厳密に設置してください。
Reply #42017-08-10
マスフローメータ、気液混合なら詳しく実証する必要がある
Reply #52017-08-10
オリフィスプレートが不正確なのはなぜですか?仕様書を持ってきてください、計算をお手伝いします。穴あきプレートの交換には数百元かかります。何万元も払う必要があるのでしょうか?
Reply #62017-08-10
当社では当初、液体アンモニアの流量測定に差動発信器を使用していましたが、誤差が大きかったです。温度と圧力が一定であるかどうか、温度と圧力の補償が必要かどうかに注意してください。流量計の精度は、測定目的か一般制御目的かに応じて異なります。
Reply #72017-08-10
日常的な生産管理のための計測として、マスフローメータを使用する人は基本的には素人です。 本来設計上オリフィスプレートを使用しているため、生産工程での測定にはオリフィスプレートを使用する必要があり、より安価な測定器を使用することが正しい選択です。オリフィスプレートの使用やメンテナンスに問題がある場合には、流量計を適宜改良したり、他の工程で使用している流量計に置き換えたりすることができます。なぜ比較的高価なマスフローメータを推奨しなければならないのでしょうか? さらに、液体アンモニアは気化する性質があるため、場合によっては温度の上昇やパイプライン内の背圧不足により、部分的に蒸発して二相液体が形成されます。これは、差圧流量計が正しく測定できない重要な理由でもあります。 パイプラインの断熱(保冷)を確保するには、渦流量計または容量性電磁流量計を選択できます。
Reply #82017-08-10
パイプラインの背圧に注意し、蒸発を避けてください。オプションで差圧タイプもあり、価格も安い。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.