インターフェース計50%の問題

2017-08-09View Original

Thread Content

質問があります。フロート式液面計の測定インターフェースについてですが、50%はどのように計算するのでしょうか?0%と100%は理解できます。
Reply #22017-08-09
最小の仮定は50KPA、最大の仮定は100KPaなので、50%は75KPAです
Reply #32017-08-10
珍しく女の子が計器をいじってる:lol
Reply #42017-08-16
一階の言うことは正しいですか?何かおかしい気がする
Reply #52017-08-17
浮きなどの圧力は関係なく、浮力が関係している。界位フロート測定時:筒内が軽い媒体で完全に満たされている場合、計器の出力は0となり、筒内が重い媒体で完全に満たされている場合、計器の出力は100となります。中間の値はご自身で計算していただけます。おすすめの本:『計器工試験問題集』

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.