大きなタンクの現場用液面計には何が良いですか

2017-08-10View Original

Thread Content

安全性の観点から、8メートルの大きなタンクには現場用の液面計を設置する必要があります。しかし、そのタンクは既に使用中のため、火気を使うことはできません。では、どのような計器を使えばよいでしょうか?缶の上部にはフランジがあり、下部にもフランジがある。すでにシングルフランジ式の液面計が1台あります。ありがとう
Reply #22017-08-10
うちの部署では圧力差式のレーダー式液面計を使用しています
Reply #32017-08-10
フランジがある場合は、遠隔型の磁気式浮子式水位計を検討できます。
Reply #42017-08-10
投入式液位計の掘り込み、もし気相側に圧力がある場合は、投入してねじ込んで取り付け、2つのプローブで差を測定する。
Reply #52017-08-10
8メートルは小さすぎます。80メートルや800メートルのタンクはありますか? 兄ちゃんを探しに来たのか〜〜。海の深さは8000メートルだ、兄ちゃんが測ってあげるよ。。。 兄は測定が不正確になるのは怖くないけど、ケーブルがちょっと心配だ。魚に海藻代わりにあげてやろう。。。
Reply #62017-08-10
天井取り式フロート式液面計、フランジは少なくともDN50以上が必要でしょう。大きいほど良いです
Reply #72017-08-10
どのような液体か、粘度や温度などによって、選択肢も変わってきます
Reply #82017-08-10
常圧の場合は、最も原始的なフロート式液面計を使用でき、タンクの外側に重錘と滑車を設置して指示させることができ、最も信頼性が高く直感的だ
Reply #92017-08-10
現場用の液面計を設置するのは難しいかもしれません。8メートルというのは高すぎますから、レーダーを設置し、その上で現場用のデジタル表示装置を使うのが良いでしょう
Reply #102017-08-10
測定媒体、温度、耐圧の有無をご説明ください。好きなように設定するのではなく、診断して適切な処置を行うためです
Reply #112017-08-10
8メートルの高さのタンクには、レーダー式液面計を使用できます。
Reply #122017-08-10
現場での液面計測が必要な場合は遠隔伝送機能付きの磁気式フロートを使用し、不要な場合はレーダーを使う方が簡単です
Reply #132017-08-10
トップマウント型磁気浮子式液面計を使用する
Reply #142017-08-10
このような液面計はたくさんあるはずです! 浮子式磁気ターンテーブル、上面取り付け型磁気ターンテーブル、レーダー。特に下に予備口もあるので、圧力差を利用することも可能です! 液面計メーカーに連絡して、あなたの液体の物性データを提供すれば、適切な案が出るでしょう!
Reply #152017-08-11
8メートルのタンクに、現場でデジタル表示の計器を付けましょう。他は安全ではありません
Reply #162017-08-11
こちらの媒体が何かはわかりませんが、「逆送式液面計」を検討してみてはいかがでしょうか。上部にフランジがあれば大丈夫です。ほとんどのものは事前に製造して現場で組み立てることができる
Reply #172017-08-11
8メートルのタンクは逆送方式を使用するが、8メートル分だけでもタンク内での圧力導管の配置はどうすればいいのか。たとえ適切に配置できたとしても、内部で曲がらないようにするにはその管はどれくらい太くなければならないのか。次に、この8メートルのタンクはほとんどが貯蔵タンクであり、貯蔵タンクである以上基本的には常圧だ。そんな中で空気を送り込むのは自殺行為に等しい。しかもその空気は窒素でなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.