Thread Content
SMART PLANT INSTRUMENTATIONのPROCESS DATAモジュールが使えないという問題に遭遇した方はいらっしゃいますか?下の図をご覧ください。どのように設定すれば使用できるのでしょうか。皆様、よろしくお願いします。
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1281552&size=300x300&key=882bdc3f537c9700&nocache=yes&type=fixnone
これ。。。。。。何年も使っていないので、もう忘れてしまった。チュートリアルに説明があるか見てみて。
試してみることができる方法があります。Browser Managerに入り、「Process Data & Calculation」を探して、「Add view」を使って自分だけのViewを作成します。その後、Styleで「Process Data Status」を選び、開いたら、リスト内の「Process Data Status」の内容が「Process Data Not Required」になっているか確認してください。もしそうなら、「Process Data Required」に変更してください。これで、Domain Explorer内で選択した番号にProcess Data Sheetを追加できます。 上記の方法がうまくいかない場合は、プロジェクトデータベースの管理者に尋ねる必要があります。管理者があなたに権限を与えていないのかもしれません。
テスト済みですが、BROWSER MANAGERの設定の問題ではなく、まだ解決していません
海賊版だろう。海賊版のモジュールの中には使えないものがある
その場合はシステム管理者の権限が必要になります。システムにすでにすべてのモジュールのライセンスが購入されている場合、システム管理者はAdministration(別のアプリケーション)内で権限を管理することができます(Domain DefinitionおよびActivitiesの項目)。詳細は確認が必要で、変更するにはシステム管理者に依頼する必要があります。