この投稿は、2017年8月21日08:01にxh8618によって最終的に編集されました。bg9.png(間違った問題があり、合計4箇所の誤りがあります)。低温凝縮液タンクにあった元の二重フランジ式液面計は、ダイアフラムが破損したため正確な測定ができなくなりました。そのため、ある作業員がそれを圧力導管式の差圧液面計に改造しました。図2を参照してください。では、この改造された液面計にはどのような欠点があるのでしょうか?それらを列挙して説明し、修正方法も示してください。 回答後に参考答案が表示され、正解した場合や重要なポイントを正しく答えた場合にのみ得点が与えられます。正解は①凝縮タンクは上部フランジよりも低い位置にあるべきで、凝縮タンクは高いところから低いところへ液が流れるようにすべきです;②差圧変送器の正負圧側配管が逆に接続されている③変送器は下部フランジより低い位置に設置すべきである④導圧管式差圧液位計には5つのバルブからなるセットを備えるべきである —————————————————————————————————————————————————————————————— 問題の有効期限は1週間で、期限過ぎた場合は採点されません。締切日は207.08.18です。採点基準:間違っている場合は参加賞として1ポイント、*回答*が*不完全な場合は2~6ポイント、正しいが詳細な説明がない場合は8ポイント、正しくてかつ詳細な説明があり、*回答*が不足していない場合は10~15ポイントとなります。この基準に従って採点してください。注:回答後に編集履歴がある場合、参加ポイントは1のみ与えられる。連続して悪意のあるスパム投稿を行うごとにポイント2が差し引かれ、上限はない。純粋な数字、純粋な絵文字、無意味な文字の入力など、回答と関係のないものはすべて悪意のあるスパム投稿と見なされる。警告を3回受けた後はポイントが差し引かれる。
①凝縮タンクは上部フランジより低く設置し、高い位置から入り低い位置から出るようにすべきである;②差圧変送器の正負圧側配管が逆に接続されている③変送器は下部フランジより低く設置すべきである④導圧管式差圧液位計には5弁式制御装置を設けるべきである
トランスミッターの正負圧側が逆に接続されており、5バルブユニットがない。凝縮タンクの取り付け位置が間違っており、トランスミッターは下部フランジより低い位置に設置すべきである
①凝縮タンクは上部フランジより低く設置し、高い位置から入り低い位置から出るようにすべきである;②差圧変送器の正負圧側配管が逆に接続されている③変送器は下部フランジより低く設置すべきである④導圧管式差圧液位計には5弁式のバルブアセンブリを設けるべきである。
1. トランスミッタの高圧側と低圧側は逆です。 2. 冷凝貯蔵タンクは、高い位置から低い位置へと液が流れるようにすべきである。 3. 冷凝タンクはフランジの上方に設置してはならない。 4. 液相の導圧管は上向きにしてはならない。
1、トランスミッタの正負極が逆に接続されている;2、トランスミッタの取り付け位置が高すぎる場合は、液相フランジの下に取り付けるべきです;3、凝縮タンクの位置が間違っており、気相口と水平になるように設置する必要がある;4、切替弁、排泥弁、放気弁が取り付けられていない;
1. 蒸気システムでは、圧力であれ液面であれ、一般的に圧力導管やキャピラリーは使用されない。
なぜ使えないのか、全く問題なく使用できる。液面の変動問題を十分に解決できる。通常タイプのキャピラリー温度計は200℃以上、高温度タイプは300℃まで対応し、低圧蒸気凝縮液用の液面計には全く問題がなく、さらに保温処理も必要ない
計器はゼロ点を上回り、正負圧が逆転しており、一次弁がない
1. トランスミッタの正負測定室が逆になっている
2. 冷凝タンクは上面から入り、下面から出るようにするべき
3. 測定ゼロ点がずれている
4. 三弁ユニットを追加する必要がある
1、圧力導入管と容器の間にバルブが取り付けられていない; 2、三弁ユニットが取り付けられていない; 3、排汚弁なし; 4、凝縮液タンクの取り付けが間違っており、高い方から低い方へと接続し、凝縮液タンクの下部からトランスミッターまで接続する必要がある; 5、凝縮灌の上部には排気弁を取り付けるべきである; 6、凝縮液は負圧側に、正圧室は液相に接続する。
この投稿は、2017年8月12日12時26分にceybwangによって最終的に編集されました。①凝縮タンクは上部フランジよりも低い位置に設置すべきであり、凝縮タンクは高い場所から液体を取り入れ、低い場所から排出するべきです;②差圧変送器の正負圧側配管が逆に接続されている③変送器は下部フランジより低く設置すべきである④導圧管式差圧液位計には5弁式制御装置を設けるべきである
なぜ使えないのか、全く問題なく使用できる。液面の変動問題を十分に解決できる。通常タイプのキャピラリー温度計は200℃以上、高温度タイプは300℃まで対応し、低圧蒸気凝縮液用の液面計には全く問題がなく、さらに保温処理も必要ない
凝縮液タンクには気相平衡管を取り付ける必要があります。
1. トランスミッターの正負の向きが逆になっている。
2. トランスミッターの設置高さは、正側の圧力取り出し点と同じ高さ、またはそれより低く調整する必要がある。
3. 冷凝タンクの設置高さが間違っており、負側の圧力取り出し点と同じ高さにしなければならない。
4. 保温処理が施されておらず、冬場には計器が凍結したり破損したりする可能性がある
1. 圧力導入管の取り付け方法が間違っている。2. 正圧・負圧の測定箇所にはルートバルブを設置する必要がある
1、ダイアフラムが破れているので、私としては交換すべきだと思います。
2、凝縮タンクはフランジと平行になっている必要があり、そうすることで凝縮タンク内の余分な凝縮水が容器内に戻ることができます。
3、一般的には水側をプラス、蒸気側をマイナスに接続しますが、この接続方法は間違っていないでしょうか。
4、トランスミッターの取り付けは、フランジより低い位置、または同じ高さにするべきです
1. トランスミッタの設置位置は、下方の圧力取り出し点より低くすべきである。
2. トランスミッタの正圧室と負圧室が逆になっている。
3. 冷凝タンクは上方の圧力取り出し点より高くてはならない。
4. 冷凝タンクは側面から入り底部から排出され、上方の圧力取り出し点は側面方向に接続される。
このヒートトレイスや断熱機能がないものは、間違いなくダイアフラム式でなければ不可能でしょうか? 同じような状況で、例えば脱酸器や40キログラムのボイラーなどの場所では、通常の差圧式トランスミッターもヒーターや断熱処理を施さずに改造できます。どうやって改造したか、皆さんは想像できますか?