この投稿は、2017年8月15日11時15分にtiandiyi*anによって最終的に編集されました。段階制御回路において、段階弁の2つの風圧範囲は必ず0.02~0.06MPaと0.06~0.10MPaの2つに等分されるのでしょうか?正しいですか?
Reply #22017-08-15
現在の分割制御は一般的にコンピュータで設定されており、バルブに設定する必要はなく、各バルブの空気供給圧力が同じであればよいのです。
Reply #32017-08-15
今ではすべてDCSになっており、DCS上で直接ステップ制御が行われ、調節弁の入力信号はすべて4-20mAです。
Reply #42017-08-15
現在の分割制御は一般的にコンピュータで設定されており、バルブに設定する必要はなく、各バルブの空気供給圧力が同じであればよいのです。
Reply #52017-08-15
分割制御システムにおいて、2つの制御バルブは、2つのバルブが同方向(両方開放または両方閉鎖)のタイプと、2つのバルブが異方向(一方開放一方閉鎖、または一方閉鎖一方開放)のタイプの2種類がある; 各制御バルブの空気圧信号は20~100kPaで、ステップを調整して電気式バルブポジショナーを設定するか、またはDCS内でステップを設定する; 分割の状況には3種類あります:1点で分割する場合、分割点の近くにカバレッジエリアがある場合、分割点の近くにデッドゾーンがある場合です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.