HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【毎週水曜 問題4】2017.8.17

2017-08-17View Original

Thread Content

この投稿は最後にxh8618によって2017-8-17 08:34に編集されました。bg9.png(問答形式)計器用配線管はなぜ溶接接続を用いてはいけないのでしょうか?シールド電線は主にどのような場面で使用されますか? 注:質問に曖昧な点がある場合はプライベートメッセージでお知らせください。しかし、細かい点についての質問や単語の説明は行いません。 回答後に参考答案が表示され、正解したり、重要なポイントを押さえていれば得点できます。答えは、導線の接続方法には溶接、圧着、ヒンジ接続、プレハブコネクタ接続などがありますが、計器用の配線管に溶接やメッキを施すと損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちてしまいます。 シールドは、強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で使用されます。 —————————————————————————————————————————————————————————————— 問題の有効期限は1週間で、期限を過ぎると採点は行われません。締切日は207.08.24です。採点基準:間違えた場合は参加賞として1ウェルス、*答え*が*不完全な場合は2~6点、正解でかつ詳細な説明がある場合は8ウェルス、補足的な*答え*が不足している場合は10~15ウェルスとなります。この基準に従って採点してください。注:回答後に編集記録がある場合、参加ポイントは1のみ与えられる。連続して悪意のあるスパム投稿を行うごとにポイント2が差し引かれ、上限はない。純粋な数字、純粋な絵文字、適当に入力された文字など、回答と無関係なものはすべて悪意のあるスパム投稿と見なされる。警告を3回受けるとポイントが差し引かれる。
Reply #22017-08-17
1. 溶接後、ワイヤーの通しにくい場合。線を変えるのはさらに面倒だ。 2. アナログ信号はシールドケーブルを使用しなければならない。コンピュータ制御ケーブルもシールドケーブルでなければならない
Reply #32017-08-17
溶接を採用しないのは、保護管には一般的に亜鉛メッキ鋼管が使われており、溶接すると亜鉛メッキ層が損傷してしまうためです;シールド電線は、ケーブル敷設周辺の環境に電磁干渉がある場所で使用されます
Reply #42017-08-17
1 組線管を溶接する場合、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちる。2 強い電磁波の干渉や酸化腐食を防ぐ必要がある場所で使用される
Reply #52017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で使用されます。
Reply #62017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で使用されます。
Reply #72017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で使用されます。
Reply #82017-08-17
計器用配線管を溶接やメッキすると損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。 遮蔽は、強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で使用されます
Reply #92017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。 シールド電線は、強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で主に使用されます。
Reply #102017-08-17
配線管を溶接する場合、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。強い電磁波の干渉や酸化腐食を防ぐ必要がある場所で使用されます
Reply #112017-08-17
溶接して一体化されており、配線管が壊れて交換できない場合に使用されます。シールド線は主に干渉のある環境で、干渉を排除し本来の性能に影響を与えないようにするために使われます。
Reply #122017-08-17
1、計器用配線管は溶接が許されないのは、亜鉛メッキ鋼管であるため、亜鉛メッキ層が損傷し、溶接跡がケーブルの挿入に影響を与えることを防ぐためです。溶接だけでなく、加熱して曲げることも許されない。このチューブは電気配線にも使用されます。以前の工事会議で、この規格をすべての場所で守るべきかどうかが議論されましたが、実際には溶接も加熱も行わないというのは難しいです。それに、ねじ切りを使えば亜鉛メッキ層が傷つかないのですか?状況に応じて対処するしかないのか? 2、微弱な信号やデジタル信号の伝送においては、特に干渉がある場所では、シールドケーブルが必要である
Reply #132017-08-17
溶接後の管内にはスラグが残り、配線時に信号線が傷つくことがある。工場や鉱山、エネルギー・交通機関、定格交流電圧450/750ボルト以下の制御・保護用回路などで使用される、ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の制御ケーブルである。
Reply #142017-08-17
溶接後の管内にはスラグが残り、配線時に信号線が傷つくことがある。工場や鉱山、エネルギー・交通機関、定格交流電圧450/750ボルト以下の制御・保護用回路などで使用される、ポリ塩化ビニル絶縁・ポリ塩化ビニル被覆の制御ケーブルである。
Reply #152017-08-17
計器用配線管は設計規格の要求により溶接が禁止されており、また配線管内はケーブルを敷設するためのものであるため、溶接してしまうとケーブルの交換や故障処理が不可能になる。計測用ケーブルはすべてシールド層を備えており、主に信号の干渉を防ぐためです。計器設計規格は既に明確化されている
Reply #162017-08-17
1. 計器用配線管は溶接接続を採用せず、後の配線の点検・保守のためである。 2. 遮蔽電線は、電磁干渉がある場所で主に使用されます。
Reply #172017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。 シールド電線は、強い電磁場の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で主に使用されます。
Reply #182017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。
Reply #192017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。
Reply #202017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。 強い電磁波の干渉を防ぎ、酸化腐食から保護する必要がある場面で使用されます
Reply #212017-08-17
配線管を溶接すると、めっき層が損傷し、酸化物が層状に剥がれ落ちます。 主な目的は、干渉抑制または電界のバランスを考慮したものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.