Thread Content

この投稿は、2017年8月18日09:07にyuehlによって最終的に編集されました。タンクエリアと装置エリアのそれぞれで、計器制御用の配線が焼損しているのが確認されました。焼損した部分の長さはどちらも約1センチメートル程度です。焼損した配線の前後の部分は正常でした。タンクエリアでは防爆用のホースが使用されており、装置エリアでは接続箱の中に配線があります。両者の距離は200~300メートルです
Reply #22017-08-18
奇跡に出会ったよ:lol、誰か上手な人がアドバイスしてくれないかな。私たちも勉強したいんだ*学*!爆発する可能性はあるのか!
Reply #32017-08-18
ケーブルの絶縁が悪く、水が入ったことで2本の線が短絡した。
Reply #42017-08-18
24Vで動作し、セーフガードもあるが、短絡の可能性はあるか?
Reply #52017-08-18
24Vで動作し、セーフガードもあるが、短絡の可能性はあるか?
Reply #62017-08-18
フランジに向かっているのですか?フランジの漏れ物による腐食?
Reply #72017-08-18
雷に打たれる、可能性はかなり低いが
Reply #82017-08-18
雷に打たれる、可能性はかなり低いが
Reply #92017-08-18
雷に打たれる、可能性はかなり低いが
Reply #102017-08-18
作業員が蒸気管を加熱している際に、やけどを負ってしまった。
Reply #112017-08-18
最近、周辺で工事はありますか?
Reply #122017-08-18
草むらの中の蛍。でも、あなたのフランジの差は大きすぎますよ。これでいいんですか?
Reply #132017-08-18
この投稿は最後にhlgcqxによって2017年8月18日12時40分に編集されました。短絡している可能性があります。防爆用の配線管は配線する際に引っ張られることで外側が摩耗し、しばらく使用すると結露が一定量蓄積され、摩耗した部分で短絡が起きます。絶縁管が接地側で短絡し、発生した熱で溶けてしまいます。配線がしやすく、ケーブルの外側を傷つけないような、裏側から開けられるタイプの配線管を使用することをお勧めします
Reply #142017-08-18
燃えてしまったのはわずかな短い部分で、長さは1センチメートルにも満たない。残りの部分は無事で、配線を再接続した後、現場の計器は正常に動作し、制御室も問題なかった。依然として2か所で、数百メートル離れているだけだ。配線ボックスで燃えた配線はボックス内のもので、配線管内の配線には異常はなかった
Reply #152017-08-18
私が言う短絡とは、直接的な短絡のことではなく、抵抗を伴った短絡のことです。ケーブルの絶縁部の絶縁が不十分で、大きな抵抗を直列に接続したのに相当する。 以前、DCSで液面が100%と表示されたのに、現場の実際の液面は50%でした。原因は、ダブルフランジ式液面変換器に水が入り、電気分解されて燃えたようになったからです。
Reply #162017-08-18
私が言う短絡とは、直接的な短絡のことではなく、抵抗を伴った短絡のことです。ケーブルの絶縁部の絶縁が不十分で、大きな抵抗を直列に接続したのに相当する。 以前、DCSで液面が100%と表示されたのに、現場の実際の液面は50%でした。原因は、ダブルフランジ式液面変換器に水が入り、電気分解されて燃えたようになったからです。
Reply #172017-08-18
他の話をしましょうか。この時計はロスモントの偽物ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.