HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

シールドケーブルの問題

2017-08-18View Original

Thread Content

専門家の方にお伺いします。設計者から提供された計器から接続箱までのケーブル仕様は1X2X0.75+0.75mm2ですが、ここに追加されている0.75とは何を意味するのでしょうか?シールド線でしょうか?シールドは外側の銅網じゃないのか?現場に行ったときも、多芯ケーブルの各グループに3本の線があるのを見た記憶があります。2本は太さが同じで、1本は黒くて少し細いです。説明を求む
Reply #22017-08-20
2本1平方(プラス・マイナス線)、0.75のアース線、さらにシールド線を追加
Reply #32017-08-21
正直言って、こんなデザインはこれまで見たことがないんです。設計の意図を理解するために、配線図があれば見てみたいです。
Reply #42017-08-21
こう言っておこう、もしその設計院が権威ある設計院でなければ、彼の設計したものはクズに過ぎないとしか言えない。
Reply #52017-08-21
投稿者が記載したケーブルの型番が不完全で、送電用ケーブルなのかコンピュータ用ケーブルなのかわかりません。型番からすると3本とも0.75平方ミリのはずですが、どうして1本だけ細いのでしょうか?
Reply #62017-08-21
聞いてみたら、最後のその線が遮蔽機能を果たしているようで、銅メッシュと同じ役割で、遮蔽の別の形態らしいです。
Reply #72017-08-21
考えてみたんですが、現場で見た3本目の線も、おそらく銅網を束ねてから加熱して収縮させるようなチューブを被せて作られたものでしょう。推測に過ぎない。
Reply #82017-08-21
4階に戻って、このケーブルのモデルは、世界でトップ50に入るオーストラリアの設計会社が提供したものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.