I/AシステムAINモジュールのパラメータについて

2017-08-20View Original

Thread Content

質問:I/AのAINモジュールにHLDBというパラメータがありますが、これはハイアラートデッドゾーンのはずです。いくつか質問があります:1、ここで1に設定した場合、それは測定範囲の1%を指すのでしょうか、それとも1単位を指すのでしょうか?2、このパラメータを設定した場合、オーバーレポートはどのように動作するのか?ありがとう。
Reply #22017-08-21
1、ここで1に設定した場合、それは測定範囲の1%を意味するのでしょうか、それとも1つの単位を意味するのでしょうか? パーセンテージではなく、単位値です。 2、このパラメータを設定した場合、オーバーレポートはどのように動作するのか? デッドゾーンは、アラームが正常に戻った際に動作するものです。例えば、HLDBを5に設定し、高報値を80にする。では80で警報を出し、AINの出力が来るのを待つ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.